排气罩局部压力损失系数
怎么
确定
答:
在
管道
设计时应注意以下几点:1. 渐扩管和渐缩管中心角最好是在8~15o。2. 三通的直管阻力与
支管
阻力要分别
计算
。3. 尽量降低出风口的流速。以下为常见管段的比摩阻 规 格(mm*mm) 流速(m/s) 当量直径(流速) (mm) 比摩阻 (Pa/m)1600*400 15 640 3.4 1400*300 13 495 4.5 1200*...
风
管
阻力
如何
让
计算
答:
f———管道中充满 流体 部分的横断面积,m2;P———湿周,在
通风
、空调系统 中既为风
管的
周长,m;D———圆形风管直径,m。矩形风管的摩擦阻力计算 我们日常用的 风阻 线图 是根据圆形风管得出的,为利用该 图进行矩形风
管计算
,需先把矩形风管 断面 尺寸 折算成相当的圆形风管直径,即折算...
碳钢
通风管道
施工方法
答:
碳钢
通风管道
施工方法通常包括以下步骤:设计、材料准备、切割和焊接、角度调整、安装支架、管道连接、检查。需要注意的是,在施工过程中,需要遵守相关安全规定和操作规程,确保施工人员的安全和
管道的
质量。设计在开始施工前,需要进行管道的设计,包括管道的长度、直径、角度和连接方式等。️材料准备根据设计要求,准...
含尘空气的输送
管路
答:
3.
管路
中的最小直径,对于细粒粉尘不小于80mm;对于较粗的粉尘不小于100mm;对于粗粒粉尘不小于130mm。4.为了减少气流阻力,节约能源,弯头要求一定的曲率半径。当管径d<100mm时R>3d;d=100~150mm时,R>2.5d;d≥160mm时,R>2d。5.
支管
应在主管的上面或侧面与之连接。这样,沉积在支管中...
通风
主
管道
上负压等于各
支管的
负压对吗
答:
对。主气管或主要通道上的气压会低于其分
支管道
或者末端设备产生的气流所带来的气压差异,因此,一个管道系统被设计成了负压状态,那么应该保持这种状况直到所有的流量都停止为止。
通风管道
安装注意事项
答:
通风管道
安装时应该注意下面这些问题粒清除内部杂物风管安装前应清除内、外杂物,并做好清洁和成品,施工后及时封堵管口,如不清除杂物,将会造成系统阻力增大,严重时堵塞过滤网和管道。漏光、漏风检查和试验漏光或漏风量测定是对通风空调施工质量的一项检验措施,必须严格按要求规范进行检验,若风管系统安装后不按规定...
通风管道
中,风阀执行器的扭矩是
怎么计算
的啊?
答:
根据风阀面积及风量,
计算
出风门迎面风速。当迎面风速<5m/s,300Pa时,负载扭矩系数(气密应用)=6Nm/m2;当迎面风速为5~12m/s或450Pa时,负载扭矩系数(气密应用)=9Nm/m2;当迎面风速为>12m/s或500Pa时,负载扭矩系数(气密应用)=12Nm/m2;扭距系数与空气流速/
管道
静压有关。执行器的选择:风门...
水、暖、电、
通风
安装工程造价必须掌握的知识点
答:
1、设计规范要求,暖气
支管
不得小于DN20。2、保温常规做法给水:防结露保温;热水:保温;消防:不保温;冷冻水:连阀门都需保温;冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的
管道
均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜