请问人防工程送
风管
风速范围是多少?送风口风速?
答:
规范没要求,但是相关图集和人防教程有提,人防风管风速小于8m/s,一般按6米左右控制较为适宜。人防送风口的风速和平时通风风口风速要求相同,可取2-4米/s,一般人防送风口与平时
通风风管
系统共用,风速大小就无所谓了,按平时通风设计就行。只是注意送风不要与排风短路。
怎么计算消防
风管通风
量
答:
七、铝合金软
风管和
铝箔保温软风管安装按图示管道中心线长度以延长米计算。八、软管(帆布接口)制作安装,按图示
尺寸
以“m2”为计量单位计算。九、风管检查孔重量,按第九册“
通风
空调工程”附录“国标通风部件标准重量表”计算。十、风管测定孔制作安装,按其型号以“个”为计量单位计算。十一、木垫...
中央空调管道支架安装是怎样的
答:
●(3)有绝热层的吊环。应按保温
厚度
计算;采用扁钢或圆钢制作吊环时,螺栓孔中心线应一致,并应与大圆环垂直 ●(4)吊杆的长度应按实际
尺寸
确定,并应满足在允许范围内的调节余量 ●(5)柔性
风管
的吊环宽度应大于25mm,圆弧长应大于1/2周长,并应与风管贴合紧密 细节3:支、吊架定位放线 ●支、吊架...
通风
弧形弯头是按中心弧度线还是按相交
风管
中心线延伸后相交的直角线...
答:
矩形
风管
按图示周长乘以管道中心线长度计算。2、
通风
管道弯头的表面积计算规则是管道延伸至相交的中心线计算。3、三通:风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长按图示
尺寸
为准展开,咬...
当
通风
,空调与消防管道,采暖管道,重力排水相遇时,怎么避让
答:
一般情况下,采暖管道让重力排水,
通风风管
让采暖管道,消防管道让通风风管。管道施工的避让原则:1、小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。2、分支管让主干管:分支管一般管径较小,避让理由见第1条,另外还有一点,分支管的影响范围和重要性不如主干管。3、有压管让无压管(压力流管让重力流管):...
跪求暖通空调毕业设计步骤?
答:
15、
风管
、水管、设备及附件的保温层的材料选择及保温层
厚度
的确定。 16、确定全年空调系统运行调节方案,提出节能措施。 17、空调
通风
系统防火排烟的设计,排风系统的设计及其它。 18、设计及施工说明书 整个设计过程应该在设计说明书中表达出来。设计说明书是工程设计的重要资料,对施工、运行、管理都有实用价值,对今...
通风
空调
风管
验收标准
答:
通风
空调
风管
验收标准是GB50243-2002:空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤机组、空气淋浴房的安装位置应正确,固定牢固,连接严密,偏差应符合有关规定。高效过滤器与风管、风管、设备的连接应密封可靠。清洁空调机组、静压箱、风道及回风口,无积灰。送风口、各种末端装置及与洁净室表面连接的各种管道...
通风风管
的制作安装定额,制作和安装怎么划分比例,江苏定额章节说明在...
答:
5.如制作空气幕送风管时,按矩形风管平均周长执行相应
风管规格
项目,其人工乘以系 6.薄钢板
通风
管道制作安装项目中,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架的制作用工,但不包括过跨风管落地支架,落地支架执行设备支架项目。7.薄钢板风管项目中的板材,如设计要求
厚度
不同...
通风
空调
风管
验收标准
答:
通风
空调
风管
4、工业通风系统用风管:钢板、镀锌板;(丽博
通风管
.可使用塑料、玻璃钢、复合材料)注:玻璃钢风管可分有机、无机二种,根据设计规范有消防要求的禁用有机材质;5、特殊使用场合用风管:矿用涂胶布风筒、矿用塑料通风管;(要求阻燃抗静电矿用安全特性) 1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,...
棣栭〉