怎么计算消防风管通风量

如题所述

1、找加工风管的店铺 2、按照安装定额计算
一、风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。 圆形风管:F=π×D×L 式中: F ——圆形风管展开面积(以m2为单位); D ——圆形风管直径; L ——管道中心线长度。
二、风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在项目内,不另行增加。
三、风管导流叶片制作安装按图示叶片的面积计算。
四、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长执行相应项目,其人工乘以系数2.5。
五、如制作空气幕送风管时,按矩形风管平均周长执行相应风管项目,其人工乘以系数3.0。
六、柔性软风管安装,按图示管道中心线长度以延长米为单位计算,柔性软风管阀门安装,按图纸设计以“个”为计量单位计算。
七、铝合金软风管和铝箔保温软风管安装按图示管道中心线长度以延长米计算。
八、软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以“m2”为计量单位计算。
九、风管检查孔重量,按第九册“通风空调工程”附录“国标通风部件标准重量表”计算。
十、风管测定孔制作安装,按其型号以“个”为计量单位计算。
十一、木垫式支架垫木,按图纸设计以“m3”为计量单位计算
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-21
是车库的消防风量计算吗?如果是地下车库,按2000平方米最大一个防烟分区划分,排烟量是按照体积的6倍计算。如果是地上的按500平方米最大一个防烟分区划分,按120m3/m2进行计算。可以详见建筑防火规范和汽车库防火规范,有更为详细的叙述。
第2个回答  2014-08-16
可以在百度上搜索啊 有很多可以用得着的资料
第3个回答  2014-08-16
风管截面积x风速本回答被提问者和网友采纳