22问答网
所有问题
当前搜索:
配电变压器停送电步骤
停、
送电
的操作顺序有何规定?
答:
具体规定有:\x0d\x0a(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。\x0d\x0a(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。\x0d\x0a(3)严防带负荷拉合隔离开关\x0d\x0a\x0d\x0a高低压
配电
室的
停送电
顺序:\x0d\x0a送电时:先送电源侧再送负荷侧...
停电和
送电
的
步骤
是什么?
答:
14、摇出35KV计量小车,检查状态指示仪小车是否就位,变电所停电完毕。二、
送电
操作
步骤
1、穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全护具。2、摇进35KV (35299)计量小车,检查状态指示仪小车是否就位。3、摇进35KV(35189)PT 小车.检查状态指示仪小车是否就位。4、摇进35KV (3521)进线柜真空断路器小车,检查状态...
高压柜
停电
操作顺序是什么?
答:
断电顺序:
变压器
高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。
送电
合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的允许和批准,必须一人操作,一人监护。设备送电之前必须检查工作票...
1250箱式
变压器
停电后怎么
送电
答:
(1)不允许带负荷拉、合高压跌落开关,以防电弧引起矫路或烧伤人员事故。(2)
配电变压器
停电时,先拉低压分路开关,再拉低压总开关。最后拉高压跌落开关
送电
左右顺序与此相反。(3)为了防止弧光短路 ,在拉高压跌落开关时、应先拉中相,再拉背风相,后拉迎风相,合闸时,顺序与此相反。应注意以上几个...
停、
送电
的操作顺序有什么规定?
答:
送电
高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧 停电 负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、
配电变压器
和低压配电装置。10kV及以下电压...
高压
配电
室拉闸顺序是怎样的?
答:
具体规定有:(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关高低压
配电
室的
停送电
顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载停电时:先停...
高低压
送电
顺序是怎样的?
答:
送电
:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、
配电变压器
和低压配电装置。10kV及以下电...
送电
和
停电
的正确顺序
答:
送电
请电工高手给指点一下高压
配电
柜的
送电
顺序
答:
断电顺序:
变压器
高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。
送电
合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的允许和批准,必须一人操作,一人监护。设备送电之前必须检查工作票...