22问答网
所有问题
当前搜索:
配电室用什么防火门
变
配电室
消防设施配置
答:
2. 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口;3. 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级
防火门
、窗;4. 变压器室之间、变压器室与
配电室
之间,应设置耐火极限...
...
防火
规范》规定:通风、空气调节机房和变
配电室
开向建筑内的门应采 ...
答:
强电间必须安装甲级
防火门
。《建筑设计防火规范》GB50016--20146.2.7附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变
配电室
等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火...
配电房采用什么门
答:
配电
装置室的门应为向外开启的
防火门
,应装弹簧锁,严禁用门闩;相邻配电装置室之间的门应能向两个方向开启。高压配电装置室的建筑要求:1、对于长度大于7m的配电装置室,应有两个出口;长度大于60m时,宜增添一个出口;当配电装置室有楼层时,一个出口可设在通往楼外楼梯的平台处。2、配电装置室的...
变
配电室
设救援入口吗
答:
当
配电室
适于地下室时或建筑内部时,
配电房的门
应采用甲级
防火门
,当配电室位于地上时,直通室外的门应采用丙级防火门。配电房长度超过7米时,应设置两个安全出口,且两个安全出口的距离应大于5米。
防火门
等级如何划分
答:
不过新国标将
防火门
分作A类、B类、C类。下面就来看下详细知识吧。防火门等级1、甲级防火门:耐火极限不低于1.5小时应用:1、最高级别的防火分隔(防火墙、防火隔间、中庭等)2、人员密集场所的房门(电影院、观众厅等)3、重要的库房门(机要室、档案室等)4、消防有关设备
用
房门(变压器室、
配电
...
济宁不锈钢
防火门
生产厂家
答:
大家知道济宁在哪里吗?济宁是我国的国土,属于我国比较经济发达的城市。济宁的不锈钢
防火门
厂家有
哪些
呢?大家知道
什么
是不锈钢防火门吗?不锈钢防火门是一种使用不锈钢金属制作出来的,可以防火的门。不锈钢防火门主要是在医院和一些
配电室使用
的,是一种可以高效防火的门。下面我们来看一下济宁的不锈钢防火门...
配电室
的门是
什么
材料的
答:
但如果是
防火门
必须是非燃烧材料。根据GB50053-94要求:4.10.2 有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门:(1)变压器室位于高层主体建筑物内。(2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。(3)变压器位于建筑物的二层或更高层。(4)变压器位于地下室或下面有地下室。(5)变压器室通向
配电
...
配电室防火门
规范是怎样?
答:
小门应装弹簧锁,小门及大门的开启角度应大于等于120°。4) 低压配电室:允许
使用
木制门。在选择
配电室防火门
时,应严格按照规范要求,确保配电室的安全。配电室通常位于楼层较高的建筑主体内,与外界相通,因此用电安全尤为重要。在选择配电室防火门厂家时,应注重质量,确保门的功能和耐用性。
工程上
哪些
部位要设置带视窗的
防火门
,比如
配电室
、通道、楼梯间的防火...
答:
防火门
一般设在以下部位。(1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,新国标对防火门耐火性的要求 通向前室及前室通向走道的门。(2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。(3)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用...
甲级
防火门
是防火等级最高的防火门,甲级防火门都是明合页吗?
答:
需要在防火墙上打开锅炉房
配电室
柴油发电室时应设置可自动关闭的A级
防火门
。防火门的产品质量令人担忧。50批产品符合22批资格,28批产品不符合标准要求。杜市朝阳区某公司生产的钢铁保温防火门质量最低,被称为A级防火门。根据标准要求,耐火时间应保持1.5小时以上。但是在实验条件下,该产品在14分钟内...