22问答网
所有问题
当前搜索:
变配电室防火门要求
变配电室门
用什么门比较合适
答:
1)
、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩
。2)、
油浸变压器室
:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛高度,...
配电房防火门
的
要求
是什么?
答:
一般要求是,
门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启
。1)、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,
可以装弹簧锁,但不可以有门闩
。2)、
油浸变压器室
:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门...
变电
室门
是否要
防火门
?
答:
配电室的建筑要求
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通相邻的...
配电室防火门
的等级是什么?
答:
1 设在高层建筑内的配变电所,
应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开
;2 可燃油
油浸变压器室
通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;3
配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门
;4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。
配电房的
门窗一般有哪些
要求
?
答:
4、低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的防火门标准
。5、配变电所各房间之间的通道门
宜为双向开启门或向低压侧开启
。6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨雪和...
变配电室
消防设施配置
答:
《民用建筑电气设计
规范
》(JGJ 16-2008)4.9.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃或难燃介质的电力变压器室、电压为10(6)kV的
配电
装置室和电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于三级。4.9.2 配变电所的门应为
防火门
,并应符合下列规定...
对
配电室
或高压室的门有何
要求
?
答:
要求
:配变电所的门应为
防火门
,并应符合下列规定:1.配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;2.配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门 3.配变电所...
强电间是否必须安装甲级
防火门
?
答:
强电间必须安装甲级
防火门
。《建筑设计
防火规范
》GB50016--20146.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、
变配电室
等,应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和1.50h 的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h 的防火...
配电房的门规范
规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。配电室防火门是有等级要求的,
一般要有甲级以上
。高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。
变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启
,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...
《建筑设计
防火规范
》规定:通风、空气调节机房和
变配电室
开向建筑内...
答:
强电间必须安装甲级
防火门
。《建筑设计
防火规范
》GB50016--20146.2.7附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、
变配电室
等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变电所防火门要求
配电室防火门是甲级还是乙级
配电室防火门国家标准是什么
配电室要求装防火门的规定
采区变电所防火门要求
高压配电室防火门要求及规范
配电室只有一个防火门可以吗
配电室应采用什么防火门
走道配电间防火门规范要求