22问答网
所有问题
当前搜索:
配电室防火门国家标准是什么
配电室防火门
要求有哪些?
答:
配电室防火门应为向外开的甲级防火门,通往配变电所其他房间的门应为双向门
。配电室位于高层主体建筑内时,通向其它相邻间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;配电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门。因为是重要防火区域,所以配电室防火门等级一般为...
什么是配电室防火门
?配电室防火门的要求?
答:
配电室防火门的等级要求也是比较高的,
一般可以分为甲级和乙级。通道的防火门一般是乙级的,配电室防火门一般是甲级
。选择配电室防火门的时候,一定要根据要求选择,配电室一般在一些楼层较高的建筑主体里面,配电室和其他地方都是相通的,所以要格外注意用电安全问题。选择配电室防火门厂家的时候,要选择质...
配电房的
门窗一般有哪些要求?
答:
2、有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门,应为向外开的甲级防火门
。3、油浸变压器室的门应为向外开启甲级防火门。4、低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,
不宜低于乙级的防火门标准
。5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启。6、配变电所经常...
配电室防火门
的等级
是什么
?
答:
1 设在高层建筑内的配变电所,
应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开
;2 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;3
配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门
;4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。
强电间是否必须安装甲级
防火门
?
答:
00h 的防火隔墙和1.50h 的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,
应采用耐火极限不低于1.00h 的防火隔墙和0.50h 的楼板与其他部位分隔
。通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
...
防火
规范》规定:通风、空气调节机房和变
配电室
开向建筑内的门应采 ...
答:
强电间必须安装甲级
防火门
。《建筑设计防火规范》GB50016--20146.2.7附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变
配电室
等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火...
配电房的门
规范规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。配电室防火门是有等级要求的,
一般要有甲级以上
。
高压配电室宜设不能开启的采光窗
,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...
防火门
的
国标
要求
是什么
?
答:
(1)根据耐火极限的不同分。根据耐火极限的不同,
防火门
的国际
标准
(ISO)分甲、乙、丙三个等级。①甲级防火门。它的耐火极限为1.2h,一般为全钢板门,屋玻璃窗。甲线防火门以火灾时防止扩大火灾为目的 ②乙级防火门。它的耐火极限为0.9h,为全钢门,在门上开一个小玻璃窗,玻璃选用5mm厚夹丝...
配电室防火门
有
什么
要求
答:
3、配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。4、变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。5、配电室、
电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白
。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压...
配电房防火门
的要求
是什么
?
答:
同时尽量降低小门的门槛高度,使在室内外地坪标高不同时,出入方便。3)、干式变压器室:采用非防火门,单扇门宽≥1.5时,在单扇门的一扇上应加开供维护人员出入的朝外开启的小门。小门应装弹簧锁,小门及大门的开启角度≥120°。4)
、低压配电室:允许用木制
。