配电室防火门应为向外开的甲级防火门,通往配变电所其他房间的门应为双向门。

配电室位于高层主体建筑内时,通向其它相邻间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;配电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门。

因为是重要防火区域,所以配电室防火门等级一般为甲级防火门。甲级防火门相较乙级、丙级防火门耐火时限更长。



配电室的建筑要求

1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。

2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。

3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。

4、变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

5、配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。

6、长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-05
高压配电室应采用一二级耐火等级建筑;低压配电室的耐火等级不应低于三级。采用混凝土地面,长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并应向外开启。相临配电室之间一般不宜设门,如必须设门时,则应能向两个方向开启。配电室可以开窗,但必须采取措施,如设网格不大于20毫米的铁丝网和遮雨棚,以防雨雪侵入和小动物进入。高低压配电装置如布置在同一室内,装置见的距离不应小于1米。室内单台断路器、电流互感器和电压互感器的总油量为60公斤以下时,一般要安装在两侧都有隔板的隔间内;总油量为60—600公斤时,应安装在有防爆隔墙的隔间内;总油量超过600公斤时,应安装在单独的防爆间内。室内单台断路器、电流互感器总油量在60公斤以上及10千伏以上的油浸电压 互感器,还应设置储油或挡油设施,以防爆裂时,燃烧着的油流散,扩大火灾损失,若门开向建筑屋内时,应设置能容纳100%的储油设施和容纳20%的油量的挡油设施,当门开向建筑物外时,应设置能容纳100%油量的挡油设施。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-12-05
1、变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐。
2、高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。
3、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开; 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门; 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门; 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。