22问答网
所有问题
当前搜索:
配电室用什么防火门
配电
所的
防火门
是
什么
?
答:
配电室防火门应为向外开的甲级防火门
,通往配变电所其他房间的门应为双向门。配电室位于高层主体建筑内时,通向其它相邻间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;配电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门。因为是重要防火区域,所以配电室防火门等级一般为...
配电室防火门
的等级是
什么
?
答:
2
可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门
;3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。
配电室门
需要
什么
样的
防火门
?
答:
1)
、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门
,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛高度,...
配电房
一定要是
防火门
吗
答:
配电房一定要是防火门
1、变压器室的门应为甲级防火门
;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐。2、
高压配电室
宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。3、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火...
...
防火
规范》规定:通风、空气调节机房和变
配电室
开向建筑内的门应采 ...
答:
强电间必须安装
甲级防火门
。《建筑设计防火规范》GB50016--20146.2.7附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火...
对
配电室
或高压室的门有何要求?
答:
1.配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,
通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门
;2.配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门 3.配变电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为...
配电房的
门窗一般有
哪些
要求?
答:
2、有充油设备的
高压配电室
、高压电容器室的门,应为向外开的
甲级防火门
。3、油浸变压器室的门应为向外开启甲级防火门。4、低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的防火门标准。5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启。6、配变电所经常...
配电房
为
什么
要安装钢质
防火门
?原因
答:
当然是为了安全。配电室防火门应该使用
甲级防火门
,甲级防火门的耐火时限为1.5h,就是说如果着火了,它可以挡一个半小说让人们逃生和做灭火措施。这也是建筑消防规范中要求的。——九安防火门
配电房防火门
的要求是
什么
?
答:
1)
、高压配电室
(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛...
变
配电室
的
防火门
是否为甲级防火门???
答:
2、
可燃油油浸变压器
室通向配电室或变压器室之间的门应为
甲级防火门
;3、配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;4、配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。规范中对该条的解释:5.4.1 防火门、窗是建筑物防火分隔的措施之一,通常用在防火墙上、楼梯间出入口或管井开口部位,要求能隔烟...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电室用什么级别防火门
配电室防火门的价格参考
配电室门必须是甲级防火门吗
变配电室密封防火门
配电间防火门与门反坎
医院配电间防火门
配电间要用防火门吗
配电室放火门里面是什么材料
主电室应该用什么级别防火门