22问答网
所有问题
当前搜索:
主电室应该用什么级别防火门
配电室
防火门
有
什么
标准吗?
答:
配电室防火门的等级要求也是比较高的,
一般可以分为甲级和乙级
。通道的防火门一般是乙级的,配电室防火门一般是甲级。选择配电室防火门的时候,一定要根据要求选择,配电室一般在一些楼层较高的建筑主体里面,配电室和其他地方都是相通的,所以要格外注意用电安全问题。选择配电室防火门厂家的时候,要选择质...
配电室
防火门等级应
如何选择?
答:
配电室防火门应为向外开的甲级防火门
,通往配变电所其他房间的门应为双向门。配电室位于高层主体建筑内时,通向其它相邻间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;配电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门。因为是重要防火区域,所以配电室防火门等级一般为...
配电室
防火门
规范是怎样?
答:
关于配电室防火门的规范,
具体要求如下:1. 配电室应采用一二级耐火等级的建筑,低压配电室的耐火等级不应低于三级
。2. 长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并且门应向外开启。3. 相邻配电室之间一般不宜设门,如必须设门时,应能向两个方向开启。4. 配电室可以开...
配电室
防火门
有
什么
要求
答:
强电间必须安装甲级防火门
。《建筑设计防火规范》GB50016--20146.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和1.50h 的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h 的防火...
强电间是否
要
安装
甲级防火门
答:
通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用
甲级防火门
,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。甲级防火门的材质分为钢质和木质,因此有钢质防火门和木质防火门之分。实际上,无论什么级别的防火门,都分为钢质、木质、钢木质以及其他材质(根据国标来定)。主要取决于客户的...
建筑工地配电房
要
安装
什么
材质的
防火门
答:
防火等级一般是
甲级
,偶尔是乙级。材质其实无要求,通常是钢木或者钢质。设计图纸的时候,材质随便设计,但是防火等级要确定下来是甲乙丙,只要图纸能通过就行。实际生产的时候们的材质其实没有要求,消防验收看的是你们的防火能力是不是符合或者高于图纸设计,当然生产防火门的厂家必须有相应的资质。
...变配电室开向建筑内的门
应采用甲级防火门
。那屋顶上呢?
答:
强电间必须安装
甲级防火门
。《建筑设计防火规范》GB50016--20146.2.7附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火...
新国标
防火门等级
怎么分
答:
防火门等级1、
甲级防火门
:耐火极限不低于1.5小时应用:1、最高级别的防火分隔(防火墙、防火隔间、中庭等)2、人员密集场所的房门(电影院、观众厅等)3、重要的库房门(机要室、档案室等)4、消防有关设备用房门(变压器室、配电室等)5、非消防有关的重要设备用房门(空调机房、冷冻机房等)2、...
配电室
防火门
门扇带玻璃吗
答:
配电室的防火门,防火级别应该是
甲级
一般情况下,这个位置的防火门不需要带玻璃
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电室防火门国家标准是什么
配电室门防火门级别划分
配电室用什么级别防火门
配电室的防火门应该什么样的
配电室防火门要求及规范
继电保护室要用防火门吗
电井防火门必须是甲级吗
配电室门必须是甲级防火门吗
配电间防火门等级 规范