高压配电室门的防火要求
配电室防火门
有什么标准吗?
答:
1)
、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩
。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛高度,...
对
配电室
或
高压室的
门有何
要求
?
答:
要求:配变电所的门应为防火门,
并应符合下列规定:1.配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门
;2.配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门 3.配变电所位...
配电室防火门要求
有哪些?
答:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m
;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉...
配电房防火门的要求
是什么?
答:
一般要求是,
门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启
。1)、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,
可以装弹簧锁,但不可以有门闩
。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门...
配电房的
门窗一般有哪些
要求
?
答:
2、有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门,应为向外开的甲级防火门
。3、油浸变压器室的门应为向外开启甲级防火门。4、低压配电室、无油高压配电室、
干式变压器室
及控制室值班室的门,不宜低于乙级的防火门标准。5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启。6、配变电所经常...
高压配电室的防火要求
有哪些?
答:
3、配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。4、
变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨
、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。5、长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个...
配电室防火门
有什么
要求
答:
因为是重要防火区域,所以
配电室防火门等级一般为甲级防火门
。甲级防火门相较乙级、丙级防火门耐火时限更长。配电室的建筑要求
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗
,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门...
配电室防火门的
等级是什么?
答:
民用建筑设计通则上是甲级防火门,8.3.2 配变电所
防火门的
级别应符合下列
要求
:1 设在高层建筑内的配变电所,应采用
耐火
极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;2 可燃油油浸变压器室通向
配电室
或变压器室之间的门应为甲级防火门;3 配变电所内部相通的门,...
变
配电室消防
设施配置
答:
4.9.1 可燃油油浸电力变压器
室的耐火
等级应为一级。非燃或难燃介质的电力变压器室、电压为10(6)kV的
配电
装置室和电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于三级。4.9.2 配变电所的门应为
防火门
,并应符合下列规定:1 配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内...
变
配电室的防火
门是否为甲级
防火门
???
答:
1、设在高层建筑内的配变电所,应采用
耐火
极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级
防火门
与其他部位隔开;2、可燃油油浸变压器室通向
配电室
或变压器室之间的门应为甲级防火门;3、配变电所内部相通的门,宜为丙级
的防火
门;4、配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。