配电室应安装什么门
配电室门需要什么
样的防火门?
答:
1)
、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门
,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛高度,...
配电房
采用
什么门
答:
配电装置室的门应为向外开启的防火门
,应装弹簧锁,严禁用门闩;相邻配电装置室之间的门应能向两个方向开启。高压配电装置室的建筑要求:1、对于长度大于7m的配电装置室,应有两个出口;长度大于60m时,宜增添一个出口;当配电装置室有楼层时,一个出口可设在通往楼外楼梯的平台处。2、配电装置室的...
配电室
防火门规范是怎样?
答:
1) 高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门
,可以装弹簧锁,但不得有门闩。2) 油浸变压器室:应采用铁门滑升或木门内侧包铁皮,单扇门宽大于等于1.5米时,应在大门上加小门,小门上应装弹簧锁,锁的高度应考虑室外开启的方便性。大门及小门的开启角度应大于等于120°,并尽量降低小门的...
配电室
防火门要求有
哪些
?
答:
配电室防火门应为向外开的甲级防火门
,通往配变电所其他房间的门应为双向门。配电室位于高层主体建筑内时,通向其它相邻间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;配电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门。因为是重要防火区域,所以配电室防火门等级一般为...
配电房的
门窗一般有
哪些
要求?
答:
2、有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门,应为向外开的甲级防火门
。3、油浸变压器室的门应为向外开启甲级防火门。4、低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的防火门标准。5、配变电所各房间之间的通道门宜为
双向开启门或向低压侧开启
。6、配变电所经常...
配电房
一定要是
防火门
吗
答:
1、变压器室的门应为甲级
防火门
;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐。2、高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。3、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的...
对
配电室
或高压室的门有何要求?
答:
配变电所的门应为
防火门
,并应符合下列规定:1.配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其它相邻房间的门应为
甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门
;2.配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门 3.配变电所位于多层...
配电室
防火门有
什么
要求
答:
宜设有纱门,通往室外的门、窗
应装
有纱门且门上方应装设雨罩。5.应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、通风管道、桥架、电缆保护管等进入室内的设施。6.出入口应设置高度不低于 400mm 的防小动物挡板 ...
电气
配电室
对门的要求?
答:
一般要求是,门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启。1)、高压配电室(有充油设备):
应为向外开的防火门
,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门...