答:
配电室防火门
的
规范
介 1)、
高压配电室
(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽...
配电房防火门
的要求是什么?
答:
一般要求是,门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启。1)、
高压配电室
(有充油设备):应为向外开的
防火门
,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门...
高压配电室门
应如何设置?
答:
1、
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉...
对
配电室
或
高压室
的门有何要求?
答:
要求:配变电所的门应为
防火门
,并应符合下列
规定
:1.配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;2.配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门 3.配变电所位...
配电房的
门窗一般有哪些要求?
答:
4、低压配电室、无油
高压配电室
、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的
防火门标准
。5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启。6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨雪和...
配电室防火门
有什么要求
答:
因为是重要防火区域,所以
配电室防火门
等级一般为甲级防火门。甲级防火门相较乙级、丙级防火门耐火时限更长。配电室的建筑要求 1、
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门...
配电房
一定要是
防火门
吗
答:
配电房一定要是
防火门
1、变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐。2、
高压配电室
宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。3、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火...
强电间是否必须安装甲级
防火门
?
答:
强电间必须安装甲级
防火门
。《建筑设计
防火规范
》GB50016--20146.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变
配电室
等,应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和1.50h 的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h 的防火...
配电室防火门
的等级是什么?
答:
1 设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级
防火门
与其他部位隔开;2 可燃油油浸变压器室通向
配电室
或变压器室之间的门应为甲级防火门;3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。
配电房的门规范
规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。
配电室防火门
是有等级要求的,一般要有甲级以上。
高压配电室
宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...