消防控制室直接对外的门是用甲级
防火门
吗?
答:
不需要。《建筑设计
防火规范
》6.2.7条明确要求:消防控制室开向建筑内的门应采用乙级
防火门
。甲级防火门与乙级防火门的区别:1.防火材料的不同:甲级防火门和乙级防火门门框和门扇的钢板厚度都是相同的,材质上的区别就在于里面内置的防火珍珠岩棉的厚度,甲级防火门珍珠岩棉的厚度为52mm,乙级防火门的...
配电室
是防火窗
防火门
要加防鸟网么?
答:
你好:【安全规程】中有
规定
:应该具有防小动物进入的安全措施,【防护网】就是具体措施之一。
民用建筑消防设计
规范
介绍?
答:
6)安全疏散和消防电梯(7)消防给水和灭火设备(8)防烟、排烟和通风、空气调节(9)电气等内容:其中电气的主要内容如下:9.1 消防电源及其
配电
9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的
防火门
、...
配点变压器最大多大不用设置
高压配电室
答:
10kV及以下变电所设计
规范
\r\n\r\nGB50053-94\r\n\r\n第二节 对建筑的要求\r\n\r\n第6.2.1条
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。\r\n\r\n第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的...
高层民用建筑
防火规范
介绍?
答:
当采用临时
高压
给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列
规定
:7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,...内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级
防火门
...空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃千赫多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水...
美食城必须做消防甲级
防火门
吗
答:
(编者注:《细则》4.2.3条
规定
此条指明为:不同防火分区之间的坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级
防火门
与停车区隔开。)15、 附建在旅馆建筑中的餐厅部分应采用防火墙及甲级防火门与其他部分分隔。16、剧场舞台通向各处洞口应设甲级防火门,
高低压配电室
与舞台、侧台、后台相连时必须设置前室并...
高层建筑中必须要安装发电吗?
答:
是的,在高层建筑中,设置柴油发电机组,主要是作为应急电源或备用电源。其实主要是保证消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电。按照《高层民用建筑设计
防火规范
》(GB50045-95)9.1.1条
规定
,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电(即要求必须要有备用发电机)...
燃油燃气锅炉储油罐有什么要求
答:
4、当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1.00m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级
防火门
;5、变压器室之间、变压器室与
配电室
之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开;6、油浸电力变压器、多油开关室、
高压
电容器室,应设置防止油品流散的...
高层建筑设备层在哪一层
答:
管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级
防火门
。四、专用设备房中,供电缆或者管道穿越以及检修方便的设备夹层 这一种大家不常见,常存在于专业供
配电室
、特种设备下方,便于...
厂房中间库房和厂房之间要加
防火门
吗
答:
要,一个是设置在车间的仓库入口处,车间与仓库需要进行防火分隔。二是车间内办公室的门需要设置乙级
防火门
。三是多层丙类车间的楼梯间处需要设置乙级防火门。四是车间内的
配电室
入口处需要设置防火门。上述场所的防火门必须为常闭式防火门。