22问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地标准做法图片
配电箱做
重复接地
有哪些要求呢?
答:
虽然从理论上来说二极配电箱是不需要做
重复接地
的,但是为了保障安全,二级配电箱能做重复接地的都应该做。因为在原来的地线出现断开或者其它故障时,就会失去保护效果,这时重复接地就会起到保护作用,从而从大程度的保障了安全性。重复接地时可以考虑用以下方法:1、由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者...
塔吊
重复接地
和防雷接地的具体
做法
是怎样的?
答:
接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在塔吊基础附近设3根集中散流垂直接地体,接地电阻不大于10欧姆即可。做基础的时候可以预埋, 也可后期埋地角钢圆钢扁钢,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接,都为镀锌材料。塔吊电气设备的
重复接地
和机械的防雷接地可...
配电箱怎样做
重复接地
答:
重复接地
是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。具体
做法
:在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地...
接地
符号图标
答:
接地
符号图包括一般接地、保护接地、抗干扰接地、机壳地、等电位体等,
标准
制图符号请参见下图:接地字母和符号表示的意思:PE、PGND、FG-保护地或机壳;BGND或DC-RETURN-直流-48V(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地。1、一般接地符号是一竖三横,竖与第...
施工现场临时用电的
重复接地
问题
答:
在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。保护零线除必须在配电室或总配电箱处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复...
三相电源中的零线需要
重复接地
吗
答:
一、回答:三级箱(开关箱)必须接地(必须通过电缆中的PE线接地),可以不做
重复接地
,当然也可以做重复接地。三级箱不需要接地要接零的说法是完全错误的。二、基本概念:执行
标准
(JGJ 46-2005)《施工现场临时用电安全技术
规范
》行业标准;(GB50194-2014)《建设工程施工现场供用电安全规范》国家标准...
工地现场一级配电箱怎么接
图片
答:
建筑施工现场临时级配电箱的一般
标准
配制如下:一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关。引入、引出线应穿管并...
施工现场临时用电保护零线
重复接地
不能少于几处
答:
保护零线除必须在配电室或总配电箱处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做...
施工现场临时用电的
重复接地
问题
答:
