22问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地的做法及规范要求
施工现场TN系统的应用有哪些
答:
任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。(五)
重复接地
装置
做法
每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体作接地体或地下引下线。垂直接地体宜采用角钢、钢管、或光面圆钢,不得采用螺纹钢。接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。
防雷
接地的做法
?
答:
基础防雷
接地做法
:1、防雷
接地的
焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
热水器地线怎么接,热水器外壳
接地
线吗?
答:
电热水器金属外壳外面自带了一根接地线,也就是电热水器的
重复接地
线。热水器的重复接地线我们可以使用不低于2.5平方的铜芯软线与之连接,一直连接到我们室内的局部等电位端子箱内。正常
的做法
就是连接到我们卫生间内预留的等电位接线处,一般都是在金属排水管的的后侧,
要求
是一定要连接牢固。电热水器...
下列关于
重复接地的要求
中,错误的是( )。
答:
【答案】:C C的正确
做法
为:TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做
重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
工地临时用配电箱三相四线制,现场是不是一定要做
重复接地
? 如果是...
答:
如是自变,则宜用保护接零保护,但不管是四线[TN-C-S系统、PEN线(工作零线和保护零线共用一条)]或是五线[TN-S系统、PE线(工作零线和保护零线各用一条)],零线(PE线或PEN线)都要
重复接地
。接地装置的安装:多条(四条以上)2-3米角钢(4×50×50MM),垂直打入地面,每条角钢水平距离2...
一级配电箱
接地
极
做法
示意图
答:
配电系统分为TN-C-S,TN-S:1、TN-C-S系统送出的是PEN线,到用户前需先
重复接地
,再分为N和PE,N线不允许再接地,PE线可以再接地;2、TN-S,
的做法
是总接地箱连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线,再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器中性点连接。除此以外,N线不应再与...
变压器
接地做法
答:
变压器
接地做法
有3种:1、串联接地:机房中设备直流地线以串联的方式接在直流地的铜皮上,此种接法虽然个别处电位有差异,但由于电阻非常小,所以在简单的接地系统中应用较多。其缺点是在
要求
较高配置时,从防止噪声的角度来看,因串联接地,各串联的电阻使得各点电位产生偏差,容易产生噪声。2、并联接地...
重复接地
打入的钢管用拿导线跟总地线连吗
答:
不太明白到底要问什么。
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在这里接地装置通常是沿线路设置的多个,但也可以是一个。接地装置只需和零线连接,相互之间的连接不是必须的。但也有将多个接地装置(在地下)用扁钢连接构成网状
接地的做法
。在 TN-S 接地...
市政临时用电施工方案是怎样的?
答:
2)该工程为筏板基础,周圈铺设40х4镀锌扁铁连成一体作为避雷接地体,与室外机械及配电系统相连,分别在三处(即总配电箱处、配电线路的中间处和末端处)做
重复接地
。每处的重复接地利用5-6个基础钢筋用电焊施焊。每处的接地电阻值用接地测试仪测得均符合接地电阻值
要求
。2、电源选择:根据本工程实际...
塔吊防雷
接地
标准
做法
答:
捣基础时在底部四周打角铁桩,12桩,长2米,用40x40角铁,用14钢筋烧焊连接,并引出地面,最后用螺丝与塔身链接。用塔基的钢筋做
接地
体是不合格的。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉