铜线铝线载流量表
350安、250安电流埋地用
铝线
电缆配多少平方线合实,铝线会发热吗?损耗...
答:
铝线会发热,因为其电阻相对于
铜线
更大,所以发热量也会更大,损耗和电压降也大 附图是各型号铜
铝线载流量表
,供你参考
铜线
和
铝线
每平方允许承载的电流分别是多少?允许承载的最大功率是多少...
答:
你好,
铜芯线
每平方安全载流为6A,220VX6A=1320W【功率】380VX6A=2280W,铝芯每平方4AX220V=880W,4AX380V=1520W,
请教
铜线载流量表
的问题
视频时间 06:22
所有导线
铜线铝线
截面积型号列表
答:
一般
铜线
安全电流最大为:2.5平方毫米铜电源线的安全
载流量
--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是
铝线
截...
185平方铜电缆能带多大千瓦
答:
三相四线185平方
铜线
能带300千瓦。185平方铜线的
载流量
查表(下图)为552A,对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x552x0.85=308kw,取整为300kw(用三相市电计算,功率因数取0.85)。电缆的负载和其敷设方式、环境温度、绝缘方式等有关,具体参考下表。注意事项 千瓦(kilowatt)是功率单位,...
铝线载流量
多大
答:
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:1、本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的
载流量
(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以...
185平方电缆
载流量
是多少?
答:
185平方电缆
载流量
是:270A(三芯
铝线
),440A(单芯铝线)。电缆载流量口诀:10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。
铜线
升级算。
50平方铜电缆能带多少千瓦?
答:
2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。3.如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2。4.按铝线截面积计算
铜线
升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2
铝线载流量
,依次类推...
铜线铝线
安全
载流量
计算公式,公式都是一样的吗,比如1.5平方的可以和...
答:
铜线
安全
载流量
计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是
铝线
,...
240平方
铝电缆
能带多大负荷,一一,了
答:
根据上表计算公式知道240平方的铝芯电缆标准情况下480A的电流,一般380V的电压一个千瓦需要2-2.5A的电流,在根据你电缆的埋设方法及电缆的长度最后确定能带动多少功率,最多控制在240千瓦之内。