22问答网
所有问题
当前搜索:
铜线铝线载流量表
一平方
铜线
能承受多少电流?
答:
4、电缆线每平方米的
载流量
有两种方法确定:(1)查表法:查对应的电缆安全载流量对照表(如下表),可以直接得到。比如10平方
铝线
,其安全载流量为53A(三角形排列)或71A(直线排列),平均值为62A。(2)根据口诀计算:比如10平方铝线,其安全载流量为其截面的6倍,即10x6=60A,跟上述查表结果相近...
50平方铜电缆
载流量
是多少?
答:
5。即50、70平方导线的
载流量
为截面数的3倍;所以铝材50平方电线的载流量是:50×3=150安。铜材绝缘线,它的载流量要比同规格
铝线
略大一些,可按比铝线加大一个线号的载流量。所以:铜材50平方电线的载流量是:70×3=210安。根据电缆截流量对照表(如图),查得50平方铝线的安全载流量为150A。
240平方mm的铜铝电缆的安全
载流量
是多少
答:
240铜电缆能载360~420之间。240
铝线
没有见过。大概在300~350吧。
铜芯电线
载流量表
答:
\x0d\x0a条件有变加折算,高温九折铜升级。\x0d\x0a穿管根数二三四,八七六折满载流。\x0d\x0a说明:\x0d\x0a(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的
载流量
(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小...
铝芯电缆的
载流量
对照表
答:
下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线
载流量
可按上述口诀计算 方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是
铝线
而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格
铝 线
略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’
铜线
的
载流 量
,可按25mm2铝线计算。
铜芯电线
载流量表
答:
如16mm’
铜线
的
载流量
,可按25mm2
铝线
计算。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表...
电线的承受电流各是多少?
答:
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线
载流量
可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是
铝线
而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’
铜线
的载流量,可按25mm2铝线计算。
电缆
载流量表
答:
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线
载流量
可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是
铝线
而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’
铜线
的载流量,可按25mm2铝线计算 3*90+1铜芯电缆载流量...
1平方到240平方的
铜芯线
,分别能承受多大的功率,最大能通过多少电流...
答:
铜线
安全
载流量
计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A.4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A .6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A .10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A.16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A .25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A.如果是
铝线
,线径要...
铝芯线
和
铜芯线
的负荷电流各是多少?
答:
1..铝芯绝缘线
载流量
与截面的倍数关系10下五 100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半,穿管、温度,八、九折。裸线加一半,
铜线
升级算。2.说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2....