铜芯线和铝芯线用电的瓦
240平方
铝线
承受多大电流
答:
33字6句绝句口诀如下:10下5,100上2,25、35,4、3界,70、95,2倍半。穿管、温度,8、9折。裸线加1半。
铜线
升级算。口诀是针对
铝芯
绝缘线载流量(安)来计算说明的,最后一句说明了
铜芯电
缆的算法。我们读完从表面意思理解,说明口诀对各种截面的载流量(安A)不是直接指出表明的,而是用截...
一平方
电线
多少电流
答:
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多。另外,线的长短,排法,周边散热条件,线路降压的因素都影响实际承受流量。用途普通绝缘
电线
家用电线,是最常用的电线类型。以100平米的新房为例,4平方的
铜芯
BV电线200米,2.5的400米,1.5的300米,...
28千瓦用多大的三相空开和多大的三项电缆,4?
答:
28kw有五六十安吧,六十安就选个16平方的
铜电
缆,
铝电
缆要用25平的。空开的话,可以选大一点80A、100A都可以。如果是电动机最好用马达断路器,可以微调电流能更好的保护电机。
50千瓦的功率要用多大平方的电缆
答:
50千瓦用25平方的三
芯铜
电缆。根据功率公式P=1.732UIcosφ有: I=P/(1.732Ucosφ) =50/(1.732X0.38X0.85) =89A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
...200米距离,需要用什么规格的
铝芯和铜芯电线
?
答:
三相电2.5千瓦的水泵,如果是近距离的话,0.5平方的
铜芯线
就可以了,但你这距离太远了,200米的距离,衰减很大,可以参考下图配置电源线:
40千瓦用几平方
铝线
?怎么计算?
答:
40千瓦要用20mm²的
铝电
缆。计算方法:由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率40kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流75A,查电缆手册YJV知,需要用20mm²的铝电缆。
380v.15kw.29.4A空气压缩机要用多少平方的
铜线
答:
4平方个
铜芯线
或者6平方个
铝芯
土法子,是 一个点(就是一个千瓦) 半个平方 铜线越粗每平方毫米的载流量就越小,铜线截面积(平方):1.0,1.5,2.5,4,6,10,聚氯乙烯绝缘
电线
穿塑料管时(三根并排穿),安全载流量为11,15,21,28,36,49。单位:安。(按上面顺序)穿铁管时比...
功率380KW电压380V选用多大电缆怎么计算线
答:
3*150+1*70的规格。大截面
铜芯电线
每平方安全载流约2.5~3A,需电线截面:S=1368/3=456(平方),电缆规格可选用:3*150+1*70 铜芯电缆安全载流量比
铝芯
略大些,选用可以比铝芯电缆小一号电缆选用一般不考虑线损,到是要考虑大功率用电器的启动电流。如果130kw总功率高峰时全部使用,且有大...
100平米的房子装修
电线
要用多少
答:
100平米的房子装修
电线
要用1.5一卷,2.5平方一卷,4平方一卷。装修电线需要注意安全,安全很重要。装修电线需要注意切勿直接将线埋进抹灰层,需要先套上绝缘管。【要装修,找沪佳】电路设计餐厅:包括电源线,照明线,
线线
空调和电视。电源线最多必须留出2或3个电源线。房子装修电线怎样走,如何制作...
380v电压用6平方5
芯电
缆线带4个灯总共是8千瓦能带的起吗
答:
36A。6平方截面积的多
芯
电缆
铜
导线在空气中的安全载流量,在摄氏25º时大于28A,所以:情况1时,即使只用两根线做电源也够了。想要更安全可以两两并联。情况2时,由于在单相电路中,由于零线电流大,所以5芯电缆的分配除了每芯接一相电源外,剩下的两芯必须并联使用,即28+28=56>36.36A。