40千瓦用几平方铝线?怎么计算?

怎么计算?

40千瓦要用20mm²的铝电缆。

计算方法:

由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率40kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A,cosΦ为0.8。电压为380V。

根据电流75A,查电缆手册YJV知,需要用20mm²的铝电缆。

扩展资料:

电缆是用来输送电能的,而三相电功率的计算式为P=1.732UIcosφ

式中:P——电功率,单位kW。U——电压,单位kV。I——电流,单位A。cosφ——系统自然功率因数。

电缆老化原因:

1、外力损伤。由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的上海浦东,相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。

2、绝缘受潮。这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。

3、化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。

参考资料来源:百度百科-电缆

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-13

25平方铝线。R=ρL/S。

口诀:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半;穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。

25平方铝线一般不用在普通家庭,因为普通家庭使用的电器功率都不是很大,所以没有必要将电路改造成35平方的铝线,正常情况下家庭在装修的时候会使用到4平方和6平方的铜线,普通的开关插座一般会使用1.5平方和2平方的电线。

铝线使用注意事项

需要注意铝线很空气中很容易氧化,在其表面形成一层氧化物,再加上铝比铜的硬度小,这样会大大增加铝线和铜线接驳处的接触电阻,当用电流通过这个接驳处时,接触电阻会发热,如果是大电流,则发热会很严重,就会把接驳处烧毁。 

当铜、铝导体直接连接时,这两种金属的接触面在空气中水分、二氧化碳和其他杂质的作用下极易形成电解液,从而形成的以铝为负极、铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,造成铜、铝连接处的接触电阻增大。 

以上内容参考  百度百科-铝线

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-11
如果导线眀敷25平方,穿管35平方。至于公式楼上已给出,不重复。
第3个回答  推荐于2017-11-25
铜芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系表:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。评价成功原创加2!评价成功原创加2!评价成功原创加2!评价成功原创加2!满意答案绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(平方毫米) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35  50 70 95 120 。。。
载流量(A 安培) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 。。。
载流是截面倍数 9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 。。。
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
(看不懂没关系,多数情况只要查上表就行了)。条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,
而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,
其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,
倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,
即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,
其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。!评价成功原创加2!1、载流量与截面成正比,与铜芯直径的平方成正比。
2、铜芯载流量大。
3、一般用铝的也可以,不过铝容易氧化,导电性能铜好,耐高温、耐过流和硬度都是铜比较高。所以现代装修一般用铜线的。
我告诉你一个口诀:
十下5,百上2,
二五、三五4、3界,
七五、九零两倍半,
铜线升级算,
裸线加一半,
穿管温度八、九折。

含义:十平方以下的导线截面乘以5,
一百平方以上的导线截面乘以2,
二五平方以下,十平方以上的导线截面乘以4
三五平方以上七五平方一下的导线截面乘以3
七五平方和九零导线截面乘以2.5
铜导线按上一级截面算,这口诀针对铝导线,铜导线升级算,如2平方铜线估算电流时按2.5平方的导线算。
裸线在估算完电流后在加估算电流的一半。
穿管、温度高的导线估算后要分别打8折和9折。
穿管X8折,高温X9折本回答被网友采纳