22问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟管连接规范
消
防管
、给水管与排水管安装位置上下关系有规定吗?
答:
没有严格要求,排水在最下边是必须的,但一般图纸都会给出敷设标高的,按图施工就可以了。经营或使用单位应当严格按照《高层民用建筑设计防火
规范
》和有关的规定,设置固定消防设施。建筑物内的下列部位应当配置相应种类的轻便灭火器材:(一)餐厅、观众厅、舞台等公共活动场所;(二)各楼层服务台、电梯...
地下一层疏散走道处
排烟管道
应设置多少度的防火调节阀??
答:
2.
防烟
防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;3.常开型排烟防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾
排烟管
穿越防火墙处,...
关于消防正压送风的问题
答:
2.
防烟
防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾
排烟管
穿越防火墙处,烟气温度...
消防
防排烟
系统中的排烟风机通往排烟井的那端风管需要加装防火阀吗...
答:
需要加280度
排烟
防火阀。目的是防止火灾竖向蔓延。如果这套排烟管井只带了这一套排烟系统可以不加。但是加上就没有错。
消防验收中常见的问题有哪些
答:
1、风管穿越防火分区,防火分割处未设置防火阀。 2、防火阀安装距墙体超过200mm。 3、常开、常闭排烟防火阀设置错误。 开窗净面积: 自然排烟区域开窗净面积不满足
规范
要求。 正压送风系统: 1、部分封闭楼梯间或
防烟
楼梯间或前室未设置正压送风口。 2、风口数量偏少。
防排烟
系统末端风口风量偏低,可能的原因有: ...
管道
防腐
规范
答:
设备与
管道
涂料防腐设计与施工
规范
1 总则1.1 本规范适用于石油化工钢制设备、管道及其附属钢结构的外表面涂料防腐 蚀工程。本规范不适用于表面温度超过500℃的设备和管道的外表面涂料防腐蚀。本规范不包括设备和管道的表面色和长输管道的涂料防腐蚀。1.2 执行本规范时,尚应符合现行有关强制性标准规范的规定。2 名词...
施工临时用电都有哪些
规范
答:
4、 正常情况下,下列电气设备不带电的外露导电部分,应作保护
接
零。电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;电气设备传动装置的金属外壳;配电柜的金属外壳。5、 发电机、柴油空压机的
排烟管道
必须伸出室外,发电机、柴油空压机及其控制配电室内严禁存放油桶。6、 架空线必须采用绝缘铜线或...
吸油烟机不吸油烟了怎么办
答:
1、风轮损坏或者是反转:假如吸油烟机内部的风轮出现了损坏,或者是沿着逆时针方向进行旋转的话,风轮就会无法产生风量,从而导致吸油烟机不吸油烟。这时应该把风轮更换成新的。 2、
排烟管
堵塞:吸油烟机若要正常吸油烟的话,那么排烟管位置则必须保持通畅,若是内部被灰尘、污垢、脏物等堵塞,无法排烟通畅的话,则必然会导...
消防验收 消防验收为什么最难
答:
3、面积超过100平方米的区域未设置
排烟
系统。 1、风管穿越防火分区,防火分割处未设置防火阀。2、防火阀安装距墙体超过 200mm。3、常开、常闭排烟防火阀设置错误。 自然排烟区域开窗净面积不满足
规范
要求。 1、部分封闭楼梯间或
防烟
楼梯间或前室未设置正压送风口。2、风口数量偏少。 1、风机风量不满足规范要求。2...
厨房烟道能用160的PVC管替代吗?
答:
用是可以用,但是标准的不是用PVC管,而是用铝箔伸缩管。 具体参考如下: 家用脱排的
排烟管
更多的是使用铝箔伸缩管;(具体用什么管没有强制性的规定,只能说用PVC管是可以的) 铝箔伸缩软管产品优点:1、节能(不漏风);防火(耐200℃-800℃高温,明火难燃和明火不燃);消声(断面小于等于1000mm×500mm,长度1000mm以上者...