工程量计算
答:
1)高层建筑物屋顶的
防雷接地
装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内
接地母线
敷设”项目。2)接地装置调试 (1)接地极调试,以“组”计量,接地极一般三根为一组,计一组调试。如果接地电阻未达到要求时,增加接地体后需再作试验,可另计一次调试费。(2)接地网调试,以“...
电焊机
接地
线是否接在零线上
答:
一、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;二、如电焊机或配电箱需要重复
接地
,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。三、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与...
电焊机
接地
线是多大的?
答:
二、电焊机的接地线安装方法如下:1、将电焊机的接地线一端牢固的连接在电焊机外壳的接地螺栓上。2、将电焊机接地线的另一端连接在
接地母线
上,如果电焊机放置的地点没有装设接地母线时,可以将接地线接到独立接地系统物品上。3、检查接地装置各连接部位的紧固情况,如果电线有破皮情况,用绝缘胶布包裹...
接地
平面图怎么看
答:
所列意思应该是指钢筋,一般相互连接不必另外敷设接地线。与建筑物
防雷
等级有关,一般要求有2根主钢筋(至少1根)相互良好连接(一般焊连)。问题九:
接地母线
在接地平面图怎么表示? 一条粗实线外加说明就行!问题十:建筑电气设计 基础接地平面图怎么画? 沿建筑物外沿画一圈接地线,留出补打接地...
四芯凯装电缆已有保护接地,钢凯需要接地吗?保护接地跟
防雷接地
极...
答:
需要单端接地,可以和保护接地、
防雷接地
共用系统,但
接地母线
不能形成串联和回路。
接地
引下线是什么
答:
问题六:
防雷接地
引下线“双线连接”是什么意思? 防雷引下线的双线梗接是指要求在房屋至少有两根以上的引下线,对引下线的线径是有要求的。只有在极个别的特殊区域才用每组两根引下线。问题七:引下线与
接地母线
的区别 烟囱啊,引下线是指从接闪功至地网的这根金属构件,一般都是采用圆钢制作...
防雷接地
不需要统计什么
答:
接地引下线附加长度。根据查询一起装修网显示,
防雷接地
不需要统计接地引下线附加长度。防雷接地需要统计
接地母线
、防雷引下线、避雷网、等电位端子箱、避雷针(看图纸是否绘制)、接地电阻测试板以及系统调试。
人防门匝安装要与
接地
极焊连接吗
答:
看设计的接地极是双接地还是单接地了,双接地为每个接地点两个接地极,由
接地母线
连接再与连接线连接。图纸上面绕建筑一周的和基础边缘重合的不是接地极,你说的
防雷接地
系统的接地极应该是与地埋的扁钢每隔一段打入地下部分的叫接地极,网上有说明,你可以查一下。 需要的。推荐一家永安防雷材料 ...
电焊机怎样做重复
接地
?
答:
一、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;二、如电焊机或配电箱需要重复
接地
,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。三、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与...
防雷接地
的工程量,要算哪些项??
答:
1、雷电接受装置 直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如
避雷
针、避雷带(网)、架空
地线
及避雷器等。2、引下线 用于将雷电流从接闪器传导至
接地
装置的导体。3、接地线 电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。4、接地体(极)埋入土中并直接与大地接触的...