电焊机怎样做重复接地?

如题所述

一、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;

二、如电焊机或配电箱需要重复接地,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。

三、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与接地线永不相交)

四、如将接地接在基础的螺栓上或是基础外露的钢筋上也可以,但是要注意的是:如果电焊机的二侧线零线接在了钢结构上或是与螺栓、基础钢筋上,这个接地是不可用的。

五、建设部的JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求,应采用双线接地。 如果利用导线将焊机外壳与大地连接起来,外壳漏电时,外壳与大地形成一条良好的电流通路,当人碰到外壳时,相对电压就可大为降低,就可以达到防止触电的目的,所以电焊机外壳要接地。

六、电网电源如为三相三线制或单相制时,焊机外壳和二次线圈引出线的一端,应安放保护接地线。接地装置可以利用自然接地极(如与大地有可靠连接的建筑物的金属结构,敷设于地下的管道等)。严禁以氧气、乙炔、煤气等易燃易爆气体管道作为接地极。

七、接地极还必须满足下列要求:
1、必须接触良好,接地电阻值不得超过4Ω;
2、接地用导线应具有良好的导电性,截面积不得小于12mm²(铁质);
3、接地线应用螺丝拧紧,为防止松弛,应加装弹簧垫圈;
4、多台焊机排列一起时,接地线不准串联连接。

拓展资料

1、按照建设部的相关规定,电焊机、

配电箱

采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;

2、如电焊机或配电箱需要重复接地,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。

3、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与接地线永不相交)

4、如将接地接在基础的螺栓上或是基础外露的钢筋上也可以,但是要注意的是:如果电焊机的二侧线零线接在了钢结构上或是与螺栓、基础钢筋上,这个接地是不可用的。如是接在石化厂已经投产的管廊钢结构的基础螺栓上也是不可以的。

5、接地连接宜采用螺栓连接。所以,这种做法不符合建设部的JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,应采用双线接地。

接地线制作安装技术标准:

1、固定地点使用的电焊机

(1)接地线一端连接在电焊机外壳的接地螺栓上,另一端连接在接地母线上,当安放电焊机的地点没有装设接地母线时,也可将接地线接到独立接地系统的接地端子上。

(2)必须经常检查接地装置各连接部位的紧固情况,并定期检测接地系统的

电气

性能,接地电阻值不得大于2Ω。

(3)当有多台电焊机在同一作业场所使用时,各台电焊机的接地线必须并联接在接地母线或独立接地端子上,严禁串接。

(4)接地线的装设必须与附近的防雷接地网有足够的安全距离,防止因雷电反击或雷电感应作用对电焊机或人员造成伤害。

2、非固定地点使用的电焊机

(1)非固定地点使用的电焊机必须采用独立接地系统的接地端子,接地端子连接在接地线上,连接紧固、无锈蚀。

(2)接地端子必须装设在导电性良好的地点,电焊机使用前必须检测接地系统的接地电阻。

(3)当电焊机在井下使用时,接地线应装设在水沟等潮湿地点,严禁接到轨道、管线上。

参考资料

造价通:电焊机为什么要接地



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考