22问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地连接
工地脚手架的
防雷接地
,怎么接法才标准
答:
(1)对电线和钢脚手架进行绝缘包扎,并将包扎好的电线与包扎好的钢脚手架通过绝缘物绑扎牢固,以免晃动摩擦。(2)钢脚手架采取
接地
处理,如电力线路垂直穿过或靠近钢脚手架时,应将电力线路周围至少2米以内的钢脚手架水平
连接
,并将线路下方的钢脚手架垂直连接进行接地;如电力线路和钢脚手架平行靠近时,...
避雷
针
接地
是怎么接地的?
答:
钢筋螺纹
连接
作为防雷引下线需要焊接的。作避雷引下线的钢筋是螺纹连接,需要绑扎或焊接(堆焊);一般直筋大于10的钢筋;不焊接下引线,是无法构成避雷针的。建筑基础梁柱中作为
防雷接地
的接地体、引下线的螺纹钢筋,钢筋的连接除非对焊的不需要跨接外,凡扎丝捆扎、丝口连接的接头,均要用10#镀锌圆钢...
防雷接地
有哪些要求?
答:
工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与
防雷接地连接
。4、防静电接地,如油管等,每隔(...
防雷接地
常识
答:
对
防雷接地
的接地要求是什么? 防雷接地:为把雷电流迅速导入大地,以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地。 建筑多属于一级负荷,应按一级防雷建筑物的保护措施设计,接闪器采用针带组合接闪器,避雷带采用25*4(mm)镀锌扁钢在屋顶组成≤10*10(m)的网格,该网格与屋面金属构件作电气
连接
,与大楼柱头钢筋作电气连接,引...
防雷接地
有哪几种接地方法?
答:
防雷接地
通常有几种方法:(1)利用管桩内的主筋为接地体;(2)利用承台的底筋和插筋为接地体;(3)是采用人工接地体。一般认为,以管桩内的预应力主筋作为接地体,这种做法接地电阻值最低,最稳定,成本最低。但在具体的防雷施工实践中,管桩不宜利用桩主筋作为防雷接地体,否则可能危及到建筑结构安全:一...
地下室
防雷接地
怎么做
答:
⑦、等电位
接地
:地下室设置等电位接地总箱,各个场所(电气管井和管道井内)设置局部等电位端子板。所以进出建筑物的金属管道、电缆铠装层及 楼内的电缆桥架等应与其连通竖直敷设的金属管道和金属物体顶端与底端均要与
防雷
装置
连接
。总干线由基础接地极引出40*4镀锌扁钢至总等电位箱,由总等电位端子箱...
防雷接地
是否可以采用绑扎
连接
?
答:
现在的土建工程的施工工艺中柱主筋的
连接
方式一般情况下就是埋弧焊、丝扣、套管压接、绑扎这几种而已、既然绑扎连接方式度可以满足防雷的要求、其他几种连接方式完全能够满足
防雷接地
电阻实测要求.。回到问题 套筒连接的引下线不需要进行跨接也可满足要求。行业经常讨论的类似问题倒是为什么扎筋这么简单的...
塔吊
防雷接地
做法示意图
答:
| 3 | 铺设接地体 | 使用裸铜绞线或镀锌扁钢,埋入接地坑底部 | | 4 |
连接接地
线 | 将接地体与塔吊基础内的钢筋焊接 | | 5 | 填充接地坑 | 使用低电阻土壤或降阻剂填充并夯实 | | 6 | 测试接地电阻 | 使用接地电阻测试仪进行接地电阻的测量 | 塔吊
防雷接地
是确保塔吊在雷雨天气中安全...
机房
防雷接地
的详细做法
答:
1、
防雷接地
完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施
连接
。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,...
防雷接地
的做法?
答:
首先,
防雷接地
完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施
连接
。\x0d\x0a其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷接地系统
防雷接地图纸怎么看
防雷接地图纸
承台接地钢筋怎样连接
防雷接地规范是怎样的
防雷接地均压环
防雷接地原理
防雷接地图集
防雷接地施工