22问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地连接
防雷接地
引下线规范
答:
1、为了减少引下线的电感量,引下线应以较短路径
接地
。对于建筑艺术要求较高的建筑物,引下线可以采用暗设但截面要加大一级,这主要考虑维修困难。2、求钢筋直径为16mm及以上时,应将两根钢筋并在一起使用。此时的截面积为402mm2,当钢筋直径为10mm及以上时,要求将四根钢筋并在一起使用,此时的截...
防雷
浪涌保护器
接地
问题
答:
浪涌保护器SPD也可以安装在机柜内,固定在设备支架上或附近支撑物上。2 信号线路浪涌保护器SPD
接地
端宜采用截面积不小于1.5mm2的铜芯导线与设备机房内的局部等电位接地端子板
连接
,接地线应平直。这里应着重指出的是:
避雷
器的
地线
和地或者被保护设备的外壳之间要用跨接线连接起来。如下图:...
防雷接地
和保护接地可否共用接地线?为什么?
答:
防雷接地
与电网保护接地在一定的条件下是可以共用接地线的。在大型建筑物接地施工中都采用联合接地,联合接地就是把楼内的所有接地都就到同一组接地体上。零线接地,接地网做法与
避雷接地
方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和...
塔吊的
接地
该怎么做?
答:
1、
防雷接地
体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆;2、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。3、保护接地与塔吊
连接
:在塔基...
避雷
基础
接地
网,是怎么焊接的?是每根钢筋都焊在一起嘛?
答:
直接接到距它最近的
接地
平面上 低频电路(f<1MHz)采用树权形放射式的单点接地方式,
地线
的长度不应该超过地线中高频电流波长λ。较长的地线应尽量减小其阻抗,特别是减小电感,如增加地线的宽度。采用矩形截面导体代替圆导体作地线等。设备(或系统)中的各个接地都直接接到距它最近的接地平面上,以便使...
防雷
系统的引下线(铜线)与
接地
体(角钢)能否螺栓
连接
?
答:
可以,但
连接
必须做牢固且定要做好防腐处理~~~
防雷接地
中的跨接圆钢要多粗的,有规范要求吗?
答:
防雷接地
中的圆钢应当根据可能流过的最大单相故障电流的热效应来计算后选择,以满足雷电流流过瞬时不会烧断进行校验。所以在规范中只有计算选择要求,不会有规定。不过为了满足腐蚀要求,设计手册中规定了最小截面。原来是10mm直径,现在是12mm。工作点接地指零线接地,接地网做法与
避雷接地
方式一样,接地...
防雷接地
装置防跨步电压的做法有哪些?
答:
工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与
防雷接地连接
。四、防静电接地,如油管等,每隔(...
避雷
针
接地
线要求
答:
防雷接地
为了防止建筑物上安装的高楼、各种通信系统、各种天线等设施在雷雨季节遭受雷击,需要安装避雷针,然后用导线引至已安装的防雷接地系统。此外,还有防电磁辐射的接地。在一些重要部门,为了防止电磁干扰,电子设备都装有屏蔽网。安装的屏蔽网应
连接
到相应的接地系统,接地电阻应≤4ω。
大楼的
接地防雷
的接地点在哪里? 我看见强电井里有从楼顶下来的扁铁带...
答:
接地
引下扁钢按照规范要求是必须要与大楼地网
连接
的,而且应该不止一条。机房地板下那个铜板网应该就是环形汇聚排,可以有2种方式入地网,一是从环形汇聚排的引扁钢与地网连接,并且保证有2个或2个以上接地点。二是 环形汇聚排就近与大楼柱内主钢筋可靠焊接,并且保证焊接点2个以上,(这个要说明的保证...
棣栭〉