在钢筋混凝土的闭合回路怎么做
答:
接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。3.仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与
防雷接地连接
。4.防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地,电阻小于30欧。
防雷接地
和入户地线都接到钢筋上,也就是联合接地。
答:
防雷接地
和入户地线都接到地桩的钢筋上的总等电位器上,地桩的钢筋通过地基圈梁联合接地,使到地网形成系统达到接地电阻最小 市电配电安全接地、防雷地都是接到总等电位器上,各个楼层或各个功能区间的分路等电位器---例如机层,例如消防层等都是通过上升地带
连接
的,不要直接接到钢筋上。
防雷
引下线利用柱筋作为
接地
体,柱筋用套筒
连接
的要不要做跨接?_百度知...
答:
要。GB50601-2010 3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的
连接
,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。将
避雷
针接收的雷电流引向
接地
装置的导体,按照材料可以分为:镀锌接地引下线和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,...
避雷
引下线钢筋是否可以焊接?
答:
钢筋螺纹
连接
作为防雷引下线需要焊接的。作避雷引下线的钢筋是螺纹连接,需要绑扎或焊接(堆焊);一般直筋大于10的钢筋;不焊接下引线,是无法构成避雷针的。建筑基础梁柱中作为
防雷接地
的接地体、引下线的螺纹钢筋,钢筋的连接除非对焊的不需要跨接外,凡扎丝捆扎、丝口连接的接头,均要用10#镀锌圆钢...
高层屋面上的金属设备
防雷接地
与地线相接在一起冲突么?
答:
如果原有接地系统满足1欧姆的要求,则设备外壳可与之做等电位
连接
。如果电力地不纯或者电阻值太大,需要考虑设备及人身安全,设备外壳不宜接在电力地上,需在地面另做接地装置引至楼顶。2、你所讲的
防雷接地
是防雷器的接地还是直击雷(楼顶的避雷针、避雷带、避雷网)接地?如果是防雷器的接地同上做法...
避雷
针与
接地
体之间的引线应用什么材料什么规格?
答:
用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。 (2)引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经最短途径
接地
。 (3)采用多条引下线时,为了便于接地电阻和检查引下线、接地线的
连接
情况,宜在各引下线距地面高约1.8m处设断接卡。 (4)采用多条引下线时,第一类
防雷
建筑...
建筑工地
防雷接地
的对焊要求的规定
答:
防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为
防雷接地连接
线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行户内接地母线敷设项目。 利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章中同规格的相应项目。 利用建筑物主筋作接地引下线和利用圈梁钢筋作均压环接地连线,都是按二根...
配电箱
接地
能与
防雷
网扁铁相接吗?
答:
5.4.7 做
防雷接地
机械上的电气设备,所
连接
的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定:“同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应...
接地
符号有哪些?
答:
BGND或DC-RETURN-直流-48V(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地。1、一般接地符号是一竖三横,竖与第一横相接。2、无噪声接地符号是一般接地加一半圆口朝下。3、保护接地符号是一般接地的基础上加一圈包住下三横。电气接地箭头符号图例,在
防雷接地
平面...
桩基钢筋如何与
防雷接地
极
连接
答:
回答:桩基钢筋可以预留出来20CM以上与
防雷接地
极焊接
连接
,我们做高层都是这样做的,必定合格