从排烟
风管
尺寸区分是中
低压
还是
高压
系统
答:
低压
系统风管小于或等于500Pa,
中压风管
系统为大于500Pa小于等于1500Pa,
高压风管
为大于1500Pa小于等于3000Pa,风管尺寸与压力没有直接关系。其实压力主要是决定风管的厚度(与尺寸也有关系),压力与风管厚度(及尺寸)关系请参考《通风管道技术规程》。高压控制系统的工作原理为:上位机根据相应的公式...
通风管道,排烟管道,中央空调管道,怎么分辨
高压中压低压
答:
根据系统工作压力判断,
低压
系统风管小于或等于500Pa,
中压风管
系统为大于500Pa小于等于1500Pa,
高压风管
为大于1500Pa。排烟管道的钢板厚度一律按高压管道考虑,漏风量允许值按中压风管考虑。
风管
工程系统施工技术要点是哪些
答:
P≤1500Pa;
高压
系统:P > 1500Pa.4.风管系统的安装技术要点 5.风管系统严密性试验要点:风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性试验,漏风量应符合设计和施工质量验收规范的规定。
低压风管
系统的严密性试验,在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测;
中压风管
系统的严密性试验,应在漏光法...
消防加压送风
风管
厚度是按中
低压
厚度还是
高压
厚度?为什么?
答:
是中
低压
的。
风管
系统的压力划分为低压P≤500Pa;
中压
为500<P≤1500Pa;
高压
为1500Pa<P。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3条(强条):防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。比如26层的...
风管
系统的工作压力划分:
低压 中压 高压
答:
中压
、
低压
这不都低于大气压,
风管
系统的工作压力是相对于外部的压力。风管式系统以空气为输送介质,它的工作原理与大型全空气中央空调系统基本相同,是一个小型化的全空气中央空调系统。系统由室外主机集中产生冷、热量,将从室内导出的回风进行冷却、加热处理,然后再送入室内,承载该空间的空调(冷、热...
适用于
低压
、
中压
、
高压
空调系统及潮湿环境的
风管
是()
答:
酸碱性环境和防排烟系统不适用;聚氨酯复合
风管
适用于
低压
、
中压
、
高压
洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用;玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用;硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。
请问,通风空调怎样区分中
低压
和
高压
系统?
答:
根据工作压力(P),通风空调工作过程的风道系统可区分为:
低压
系统(P≤500pa)、
中压
系统(500<P≤l500pa)和
高压
通道系统(P>l500pa)。有净化要求的1-5级为高压,6-9级按压力划分。压缩机出口至冷凝器进口为高压系统,冷凝器出口至膨胀阀回流(或毛细管)进口为中压系统,膨胀阀(或毛细管)...
防排烟
风管
属于
中压
还是
高压
答:
中压
。
风管
系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定,防排烟风管是指在建筑物内设置的用于排烟、通风或送风的风管,属于是中压系统。
消防的
风管
是按
高压
还是低
中压
计算风管厚度
答:
这个消防风管需要根据具体的设计的风量风俗风压确定的,这个小于1500pa的风压的,都是属于
中压
的,高于1500pa的风雅的都是高压的,但是排烟的,规定的是全部按照
高压风管
机算的。
通风
风管
规格及厚度是多少
答:
通风风管没有明确规定尺寸规格,主要根据用户房间面积大小等因素进行定制。 2、厚度 通风管的厚度与材质、压力、边长等因素息息相关。若边长在32cm以内的钢板矩形风管,
低压
、
中压
钢板风管厚度为0.5mm,
高压风管
厚度为0.75mm等。不锈钢风管边长为10-50cm的,正压厚度为0.5mm,高压厚度为0.75mm等。铝板风管边长10-32cm...