22问答网
所有问题
当前搜索:
高压三相三线用三相四线计量
三相供电,
三相三线
制供电,
三相四线
制供电分别是什么意思
答:
深入解析:三相供电的奥秘 在现代电气系统中,三相交流电是基础,它以其节能、高效的优势广泛应用于生产和生活。三相供电体系主要有
三相三线
制和
三相四线
制两种形式,它们的结构和应用场合各有特色。三相三线制 这种供电方式,从电源三个线圈(A、B、C)的首端引出三根导线,形成星形连接,通常用“Y”表示...
楚雄电网变电站内10kv
计量
是
三相三线
还是
三相四线
答:
10KV系统应采用
三相三线
两元件电度表
计量
,采用的是A相电流和AB相电压+C相电流和CB相电压。不能
用三相四线
电能表代替,因为B相没有电流互感器,三元件电表不能正确计量。
三相四线
电能表能不能接成
三相三线
答:
这种电能表通过导线连接石英钟各种不同时段来分别驱动峰、谷电磁计数器,分别显示出峰、谷电量及总电量,按总电量扣除峰、谷电量即为平常时段电量。由于这种分时计费电能表的可靠性较差。计时分段精度太低(最小分割为5min),易受干扰,时段调整也比较麻烦,使用功能单一,不能适应分时计费中的一些特殊...
您好,10KV电压等级,
三相三线
或
三相四线
表,表尾到CT的二次线如何对...
答:
这要看你的表是什么表,
计量
的表是A相电流1接CT上的1S1,电流2接1S2并且接地,B相不接电流只有电压线,C相同A项~!如果接电流显示仪表,哪就是1S1对表的K1,1S2对表的K2,并且K2可靠接地,ABC相相同~!
三相三线
表的b相电流怎么解释?
答:
10KV是中性点不接地系统,则可以采用二块电流互感器,二块电压互感器,选用
三相三线
电能表进行
计量
;如果是中性点直接接地系统、小电阻接地系统或经消弧线圈接地系统,则可以采用三块电流互感器,三块电压互感器,选用
三相四线
电能表进行计量了。有许多10KV中性点不接地系统,为了增加保护装置的灵敏度,会...
三相四线
制与
三相三线
制有何区别?
答:
两者的不同点如下:1、
三相三线
制就是只用三根相线;
三相四线
制就是三根相线加一根零线。2、三相三线制是三相交流电源的一种连接方式,从3个线圈的端头引出3根导线,另将3个线圈尾端连在一起,又叫星形接线,常用符号“Y”表示,这种引出 3根导线供电的方式叫三相三线制。若还从3个线圈尾端的连接...
三相四线
电子式电度表如不接零线
计量
有准吗?
答:
根据
三相四线
电子式电表的工作原理,如果没有零线的话,
计量
线圈只是在三相中平均,缺少零线的中线平衡,计量线圈是无法形成完整闭合回路从而影响正常工作的,三相用电中某一相单相用电的时候,如单相电机运行的时候,电表就不会工作的;持续只有某两相用电的时候,另一相缺少,如采用交流电焊机的时候,...
高压
电表
三相四线
换成
三相三线
倍率变吗?
答:
你好:1,
三相四线
电度表换为
三相三线
电度表,区别是少了零线,适合三相平衡负载,电度表计量是不变的。2,
高压计量
电度表的倍率要【电压、电流互感器】有关,只要电压互感器和电流互感器不变,倍率就不会改变的。
请问:
三相四线
电表根据什么选择安数?怎样计算?单相又怎样?公式?_百度知...
答:
三相四线
电能表的安数选择是根据所用设备的功率决定的,如果是通过互感器接入的电表,一般电流都是1A或者是5A,如果是直接接入式的,那安数选择的公式:表计实际电流=表计所接设备总功率/3/表计电压;一般选择的时候要选安数大于表计实际电流的电表。工作原理:电能表由分压器取得电压采样信号,电流...
一个电能表既可以接
三相三线
也可以接
三相四线
吗?
答:
三相三线
是两元件电度表,
三相四线
是三元件电度表。