三相四线电子式电度表如不接零线计量有准吗?

如题所述

三相四线电子式电度表不接零线的话计量是不准的。
根据三相四线电子式电表的工作原理,如果没有零线的话,计量线圈只是在三相中平均,缺少零线的中线平衡,计量线圈是无法形成完整闭合回路从而影响正常工作的,三相用电中某一相单相用电的时候,如单相电机运行的时候,电表就不会工作的;持续只有某两相用电的时候,另一相缺少,如采用交流电焊机的时候,只用两相,会造成线路不平衡而导致电表失准。
扩展资料
工作原理
电能表由分压器取得电压采样信号,电流互感器取得电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号,再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲。
功能及特点
1、
计量三相有功或无功电能,长期工任不须调校;
2、
三相电源供电,一线(三相三线电能表三线中任一线)或两线(三相四线电能表四线中任两线)断电,计量准确度不受影响;
3、
宽工作温度范围;
4、
具有断相指示功能或电压指示功能。
5、
红外或RS485通讯(可根据用户要求添加)
6、
字轮计数器显示电量:99999.9kwh;
LCD液晶显示电量:99999.9kwh;9999999.9kwh;99999.99kwh;
LED数码管显示电量:99999.9kwh;
7、
LCD断电带电池显示(可根据用户要求添加);
8、
可特殊定制内部带防盗挂钩,防止外部接线端子防盗挂钩脱开偷电。
参考资料:搜狗百科-三相四线电子式电表
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-10
三相四线电子式电度表不接零线的话计量是不准的。
根据三相四线电子式电表的工作原理,如果没有零线的话,计量线圈只是在三相中平均,缺少零线的中线平衡,计量线圈是无法形成完整闭合回路从而影响正常工作的,三相用电中某一相单相用电的时候,如单相电机运行的时候,电表就不会工作的;持续只有某两相用电的时候,另一相缺少,如采用交流电焊机的时候,只用两相,会造成线路不平衡而导致电表失准。
第2个回答  2019-11-14
1、三相四线电度表不接零线一样会计量,我认为会影响计量准确度的,如所接负荷是纯三相用电无所谓(如三相电机),但当负荷是单相用电时就不准确啦,而这只电表是三相四线制的呀,不接零线单相用电时,电表线圈上就没电压了,计量也就不准啦。
2、选电表大小,可以根据比你所说的实际负荷电流略大一些即可,(因为电表在短时间内不超过电表额定电流的20%是没问题的),然后得看电表的规格档次了。不是任意一个等级电流规格都有的,
如:3*1.5(6);3*2.5(10);3*5(20)A;3*10(40)A;3*15(60)A;3*30(100)A等。