高压电缆放电
35KV
电缆
头在运行中有
放电
声,对运行有什么危害?
答:
此时,金属护层两端的感应电压则不会为零,单芯
电缆
的导线与金属护套的关系,可以看作是一个变压器的初级绕组与次级绕组,当电缆导线通过电流时,其周围产生的一部分磁力线将于金属护套交链,使护套产生感应电压,感应电压的大小与电缆的长度和流过导线的电流成正比。由于电磁感应,长线路
高压
电芯电力电缆...
20kv的
高压电缆
在有电的情况下为什么有
放电
声音
答:
由于电压输出功率太高把空气击穿变为介质,通电后使空气振动,或者连接处段落
10KV
电缆
耐压试验时单相
放电
,怎么处理。
答:
我认为最好锯断全接好,并且把附近两边剁掉一截,因为
放电
点对相邻
电缆
会有影响,为避免邻近绝缘下降
110千伏
电缆
线路避雷器送电后
放电
是怎么回事
答:
请把情况说明清楚,帮助我好判断:以下几种情况会有
放电
现象:1、避雷器外绝缘闪络 2、避雷器外部污秽严重,3、避雷器内部故障(如短路,间隙击穿)4、避雷器周边安全距离不够 5、避雷器
高压
端有毛刺 6、避雷器的选型错误 7、11万的避雷器高压端要求安装均压环,这个不能省 建议彻底查看避雷器的运行...
什么情况下10KV
电缆
做局放试验?
答:
当
电缆
长时间处于待机状态时,将进行此测试以确定电缆是否潮湿和损坏。局部
放电
试验是指具有局部放电量检测的感应耐压试验。它是确定变压器绝缘系统结构可靠性的重要指标之一。在开始测试之前,测试人员必须以详细和全面的方式检查路由,以避免错误的连接。检查测试设备的接地线是否牢固地连接到接地体。如果连接...
如何对
电缆
充分
放电
(请教)
答:
一、有专门的试验用
放电
的放电棒。放电棒的端部为接地线,手拿棒的位置和接地线的位置满 安全距离。接地线一段牢固接地,另外一端用放电棒牵引 着接触
电缆
带电位置有个几秒钟就可以拉。二、直接用导线 一段先牢靠接地 ,另一端去碰触电缆电容的每一项 直到碰触瞬间无
放电
火花 即可!
电力
电缆放电
办法
答:
电力
电缆放电
办法,是将电力电缆线短接到同位放电器上,进行放电。因为,电力电缆有余电,进行检修时,要由专业电工,进行放电,这样才能安全的检修。所以,电力电缆放电,要按电业操作系统规定来完成。
35KV单芯
电缆放电
问题 1、做过耐压试验没有问题 2、原来是一端接地,改...
答:
35KV一般是不能使用单芯电缆的,单芯电缆外围的电磁场会使外表的铠甲也带电!会使铠甲及接地线烧坏。
高压电缆
必须三相组合在一起,使三相电流产生的电磁场相互抵消。可见,你们那里是犯了一个常识性的错误。
拆除
高压电缆线
需要
放电
,怎样操作安全?
答:
穿绝缘鞋带绝缘手套!用
放电
笔进行放电
10kv三相电力
电缆
钢铠对地
放电
是什么意思
答:
10KV
高压电缆
钢铠在电缆制作时需焊接地线与供电线路电缆操作台接地体连接,钢铠对地
放电
是电缆芯线绝缘降低外力破环对地放电,供电系统跳闸