22问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆放电
纸绝缘电力
电缆
直流耐压试验有哪些优点?
答:
a.直流试验设备携带轻便,适合现场使用。对
电缆
作直流耐压试验时一般以半波整流获得试验电压,并应用多倍压整流技术,故可用体积容量都较小的试验设备(试验变压器和整流设备),获得对较长电缆线路进行直流
高压
试验的电压。b.交流耐压试验有可能在绝缘空隙中产生游离
放电
,从而导致绝缘的永久性损坏,采用直流...
郭老师您好,请问电力
电缆
的绝缘情况,泄露电流,绝缘电阻,介质损耗,局部...
答:
1、交叉互联的
电缆
线路,中间接头处的金属护套不应该直接接地,而是交叉互联后,经过保护器再接地,但对于接地箱长期浸泡在水中,且密封性能不良的,会造成中间接头的护套发生接地现象。2、正常的接地电流应该是mA级的。3、通过接地电流测量,仅能判断电缆护套的绝缘情况,而不是电缆的绝缘情况。接地电流在m...
输配电线路
答:
在郊区,夜晚在220kV,500kV的
高压
输
电线
附近应该能观察到。真正体会电晕要走近220kV上变电站的开关区。输电系统的电晕会引起电能损失,但要降低电晕会引起工程造价的提高。这里是如何平衡的问题。当输电系统全部改用GIS(气体绝缘系统)和
电缆
以后,就不会有电晕
放电
现象。因为在这样的系统中高电位金属体是不会暴露在...
电缆
局部
放电
和电缆接地短路的电流特性。线芯和护套的电流。
答:
局部
放电
在线芯和护套中无电流流过,局放测量的是
电缆
中有无集中性缺陷,比如举个极端的例子,电缆绝缘中如有一个沙子,可以通过局放来测量出。接地短路时,线芯和护套中都 有短路电流。
电缆
中间接头处出现
放电
现象,阴湿天比较厉害,晴天和干燥时轻微怎么造成...
答:
电缆
中间接头处出现
放电
现象是电缆接头的绝缘不合格或是维护不妥造成的。只有重做绝缘才能解决问题。
如何正确的判断
电缆
线路是否遭遇了雷击
答:
当导地线或者杆塔遭到雷击之后,常见的有以下这些现象:
电缆
线路遇雷击示意图 (1) 直线杆塔的悬垂绝缘子串遭到雷击
放电
以后,绝缘子伞裙(或者瓷裙)边缘会有明显有烧伤痕迹,呈直线分布,且属横担侧、导线侧绝缘子烧伤最为严重,这一明显特征也会成为判断电缆线路是否遭遇雷击的最大助力;在横担侧挂点...
35kv热缩中间头直接击穿是怎么回事
答:
回答:可能导致其击穿的原因有: (1)施工环境: 中间头制作时的天气及施工场地较差,制作过程中
电缆
头绝缘中进入了尘埃、杂质等形成气隙,并在强电场下发生局部
放电
,继而发展为绝缘击穿。另外,在潮湿的环境中制作,则电缆容易受潮而使得整体绝缘水平下降,也容易进入潮气形成气隙而出现局部放电。 ...
电缆
每隔多少米芯线装一个
放电
管或氧化锌电涌保护器?急急急
答:
芯线对地接一个气体
放电
管。
电缆
接过380伏的三相电现在不做了想把它收起来需要
放电
吗?
答:
如果电路中没有电容等元件,就不会有余电,不需要
放电
。
电力
电缆
线路现场试验的方法及注意事项
答:
对于新敷设线路,一般在投运3至12个月后进行首次试验,随后按照常规周期执行。异常处理: 如果试验结果异常但判断可短期监视运行,试验周期应缩短。连续三次试验且6个月内无恶化迹象,可恢复正常周期。对于有护层过电压保护器的
电缆
,试验时需短接保护器,使金属屏蔽接地。
放电
规范: 耐压试验后,导体放电需...