电力电缆线路现场试验的方法及注意事项

如题所述

电力电缆线路现场试验:关键步骤与注意事项


在电力电缆的日常维护与故障排查中,现场试验是确保其安全运行的重要环节。面对可能遇到的问题,我们需要掌握正确的试验方法和注意事项,以确保试验的准确性和可靠性。以下是几个关键点:



    绝缘试验策略: 对电缆主绝缘进行直流耐压试验时,应逐相进行,试验或测量一相时,其他相导体、金属屏蔽或套层务必接地。对于新敷设线路,一般在投运3至12个月后进行首次试验,随后按照常规周期执行。
    异常处理: 如果试验结果异常但判断可短期监视运行,试验周期应缩短。连续三次试验且6个月内无恶化迹象,可恢复正常周期。对于有护层过电压保护器的电缆,试验时需短接保护器,使金属屏蔽接地。
    放电规范: 耐压试验后,导体放电需通过限流电阻逐步放电,确保无火花后才可接地。停电后投运前,绝缘状况的确认至关重要,不同停电时长需采取不同测试手段。
    绝缘测量替代: 对0.6/1kV电缆,可采用兆欧表测量绝缘电阻代替耐压试验,但泄漏电流变化和不平衡系数的波动仅作为参考,如有异常需进一步排查。
    试验判断与调整: 根据电缆线路的运行状况和试验数据,运行部门有权调整试验周期。如发现异常,需找出原因,可能涉及终端头表面泄漏或地杂散电流,可能需提高试验电压或延长试验时间以确定线路能否继续安全运行。

通过严谨的现场试验与科学的判断,我们能够有效预防电缆故障,确保电力系统的稳定运行。掌握这些要点,将为电力电缆线路的维护工作提供坚实保障。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考