如何正确的判断电缆线路是否遭遇了雷击

如题所述

雷击主要被分为反击、绕击以及感应雷击三种体现方式,反击又可以分为直击杆塔和直击架空地线两种方式。其中110kV以及220kV线路,雷击故障大多的表现形式为反击;330kV以及500kV线路,由于其空气间隙会比较大,对接地电阻的要求也相对来说你叫严格,因此发生反击的机率较小,故障多为绕击。
当导地线或者杆塔遭到雷击之后,常见的有以下这些现象:
电缆线路遇雷击示意图
(1) 直线杆塔的悬垂绝缘子串遭到雷击放电以后,绝缘子伞裙(或者瓷裙)边缘会有明显有烧伤痕迹,呈直线分布,且属横担侧、导线侧绝缘子烧伤最为严重,这一明显特征也会成为判断电缆线路是否遭遇雷击的最大助力;在横担侧挂点金具之间的联接点可能会有烧熔痕迹,悬垂线夹或者导线会出现明显的银白色亮斑,如过安装了均压环,则主要放电点会在均压环上。当导线垂直或者三角排列的时候,一般上线绝缘子被击穿的机率会比较大;当导线水平排列的时候,两边线被击穿的机率会比较大。
(2) 耐张杆塔没有跳线串,至于判断电缆线路是否遭遇雷击,需要大家放电沿最小空气间隙行进,并且跳线不属于规则的半圆形,一般不会沿绝缘子串发生击穿,而是沿着直线烧伤横担侧的若干片绝缘子之后(烧伤片数与跳线形状有关系),对跳线放电;如过跳线的弧垂比较大,当然弧垂需要通过计算得知,也可能会沿耐张绝缘子串进行放电。相对于干字型耐张塔,如果跳线串长度小于耐张串,在遭到雷击之后,因为塔头电压升高会比较大,一般中相跳线串被击穿之后,放电痕迹同直线杆塔。绝缘子串或者空气间隙被击穿之后,由于工频续流的继续作用会将连接金具烧伤,而当中又属横担侧烧伤最为严重,这些都是判断电缆线路是否遭遇雷击证据的重要组成部分。
没有遇雷击的电缆线路
(3) 在电缆线遭遇雷击之后,瓷质绝缘子表面放电痕迹十分明显,烧伤点中部呈白色或者白色夹杂黑点,部分瓷釉会发生脱落现象,痕迹边缘呈黄色或者黑色,钢帽放电位置的镀锌层在经过烧熔之后会形成圆形银白色亮斑。玻璃钢绝缘子放电的痕迹并不明显,尤其是500kV的线路,玻璃钢表面的烧伤点会出现小块的波纹状痕迹,其中部个别绝缘子钢帽上会粗线直径1cm左右的银色亮斑;复合绝缘子的烧伤痕迹会比较明显,横担侧与导线侧部分伞裙的颜色会变浅,烧伤中心呈白色逐步向外部过渡成浅棕色,上下端金属部分均有明显烧伤痕迹(这些现象都是人们判断电缆线路是否遭遇雷击的重要依据。),针对有的配备均压环的复合绝缘子,均压环上会出现明显的主放电痕迹。针对悬式绝缘子,如绝缘子串中有零值或者低值瓶,由于其水泥混合剂浸入水分,在遭到雷击之后,在大电流的作用之下水分会发热膨胀,会使钢帽以及钢脚分离,从而发生掉线事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考