郭老师您好,请问电力电缆的绝缘情况,泄露电流,绝缘电阻,介质损耗,局部放电,接地电流都是必须测量的吗

对于交差互联接地的电缆,电缆护套的接地点一般就设在中间接头处吗?
请问110kv电缆护套上的接地电流一般是多大?正常值在什么范围?
如果需要监测电缆的绝缘情况,需要测护套接地处的接地电流又测电缆中的电流吗? 只测这些就能反映出电缆的绝缘情况吗?
你说的是停电检测,我想问一下,对于正在投入运行中的电缆,想实时监测电缆的破坏情况,能通过上述方法测量吗?

1、交叉互联的电缆线路,中间接头处的金属护套不应该直接接地,而是交叉互联后,经过保护器再接地,但对于接地箱长期浸泡在水中,且密封性能不良的,会造成中间接头的护套发生接地现象。
2、正常的接地电流应该是mA级的。
3、通过接地电流测量,仅能判断电缆护套的绝缘情况,而不是电缆的绝缘情况。接地电流在mA级,说明护套绝缘情况良好,如果发生了接地情况,护套电流将会和线芯电流是同数量级的,甚至有数值几乎一样的情况,发现这种情况,一是检查接地系统线缆是否发生偷盗,二是检查接地系统接线是否正确,三是检查接地箱、接地线缆进水情况,造成护套接地,甚至导致绝缘中间接头进水,使得绝缘板两侧护套短路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-25
电缆分型式试验 抽样试验 和例行试验 。电缆需要做什么实验是根据标准的要求来做的。你说的110KV电缆国家标准是GB/T11017 你可以按照上面的要求来进行。
比如局放试验是例行试验,是每盘电缆都需要检测的。而有的是型式试验 ,只是刚开始投产时的检测。