为什么220kV及以上电压等级的长距离线路送电操作时,线路末端不允许带空载变压器?

如题所述

这个问题还真没研究过。
不过一般做法都是先充的线路,再充到母线,然后才充主变的。
这个在一般的冲击方案上都是惯例。
至于原因,我个人认为有以下几个原因。
一是设备太多了,可能的故障点也很多。比如线路上、母线上、母线压变和变压器本身等多个环节都可能存在问题。也不利于现场操作。万一少拉开一把地刀就是恶性误操作事故。
二是一步步冲可以随时掌握设备状态。一般线路冲击的次数和母线都是三次,主变要5次。
一个个环节来,不容易出错,特别是母线上充电,现在好多站都是管母,冲击中容易发现安装的问题。
三、楼主的怀疑可能也是一个原因。长线路末端电压升高是一定的。到了变电站母线上,也是要先带母线压变才能冲主变的。众所周知,主变空充时候的励磁涌流非常大,对于变压器差动保护来说是一个很好的检验机会。
一下子全部带上冲击的方式,无论是线路保护、母线保护和主变保护之间的配合,各自的带负荷过程都不容易体现出来。