我把漏电保护都拉下来 等了几分钟推上去才通电 请问是什么原因
第一次推上去时灯闪了闪 不亮 后来等了一会我再重复这个动作又通上电了。 还有麻烦能够用我能够听懂的描述解答一下吗 谢谢 停电之后 我看到楼内的邻居家都没停电 就看保护器但是发现漏电保护都没有跳闸 于是我拉了闸下来又推了上去 灯(松下三基色)闪了几下就灭了 我等了一会又试试就来电了 我也不知道是叫空气开关还是漏电保护 型号是有正泰dz47-60和47le 32 注意:我家新装修的配电箱安上只有一个多月。
1.漏保都是新的
2.是停电了但是没有跳闸
3.停电之前灯闪了几下。
4.就最近两天经常发生,有时打开电器就发生。
5.用数字电笔测试零线与火线都是火线了
总开关没有跳闸(正泰dz47 60 60c)停电之后我拉闸又推上去才来的电
追答从你的描述情况来看,你家的空开应该是1P的漏保(输入输出两个端子,但空开只有1路),这种情况是由于漏保的内部零线断了或没接触好(可能是端子处没拧好),这样的话由于你家的漏保表面上看不到跳闸,但零线接触不好,导致你家停电,而这时你用试电笔去量漏保的输出端,由于零线断开,你家的用电器回火导致零线上用试电笔也测出是火线。