漏电保护(包括总闸和卫生间、卧室、空调等漏电保护器)都没有跳闸,但是发生断电

我把漏电保护都拉下来 等了几分钟推上去才通电 请问是什么原因
第一次推上去时灯闪了闪 不亮 后来等了一会我再重复这个动作又通上电了。 还有麻烦能够用我能够听懂的描述解答一下吗 谢谢 停电之后 我看到楼内的邻居家都没停电 就看保护器但是发现漏电保护都没有跳闸 于是我拉了闸下来又推了上去 灯(松下三基色)闪了几下就灭了 我等了一会又试试就来电了 我也不知道是叫空气开关还是漏电保护 型号是有正泰dz47-60和47le 32 注意:我家新装修的配电箱安上只有一个多月。
1.漏保都是新的
2.是停电了但是没有跳闸
3.停电之前灯闪了几下。
4.就最近两天经常发生,有时打开电器就发生。
5.用数字电笔测试零线与火线都是火线了

家里的总开关(漏电保护器)一般是由空气开关加漏电保护器两部份组成的,空气开关是起短路保护,漏电保护器是起到漏电流(30mA)保护;
如果你家里什么电器都没问题,而总开关跳了,而且当时推上去不能亮,要过会推上去才行的话,最大的可能是总开关自身出问题了,由于总开关自身性能不良,可能是接触不好,在开关合上去的时候,开关的触点处于半接触半不接触的状态,就会产生电火花,导致总开关触点温度升高而跳闸。可以换个总开关试试。追问

总开关没有跳闸(正泰dz47 60 60c)停电之后我拉闸又推上去才来的电

追答

从你的描述情况来看,你家的空开应该是1P的漏保(输入输出两个端子,但空开只有1路),这种情况是由于漏保的内部零线断了或没接触好(可能是端子处没拧好),这样的话由于你家的漏保表面上看不到跳闸,但零线接触不好,导致你家停电,而这时你用试电笔去量漏保的输出端,由于零线断开,你家的用电器回火导致零线上用试电笔也测出是火线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-30
dz47-60是空开额定60安电流,你家负荷大造成空开跳闸以后空开合闸需要给空开内过载保护原件留一定的恢复时间才是正常现象,时间一般需要几分钟,另外60安电流在照明电路功率就是差不多12千瓦的了一般家庭用不了那么大,跳闸原因一般是短路或者空开质量不行也可能是空开时间长了整定电流变小的缘故,也可能是你家漏电了造成的跳闸,具体问题具体分析具体对待,就看你的了,祝你好运!
第2个回答  2011-10-30
最大的可能是,你的漏电保护里面接触点已经氧化,造成接触不良,经过你几次合闸,接触点有点向好,所以又能,要彻底解决,一是换,二是找内行把接触点(保护器里面的)清理好。
第3个回答  2011-10-30
很蹊跷!!! 你是说突然停电 但所有空开 包挂保护器之类的东西都每跳>??? 是你正个房间都每电还是怎么的? 因为老说电灯泡 是不是其他 插座或电器都每电? 你这情况 不是漏电 也不是空开负载 你检查一下总开 有无接触不良 不排除电工忘记拧螺丝!! 首先 你总开每跳 就意味这电还是通入你的房间每一个插座 或灯的 要不是 你上面(楼梯通道)还有一个更大的总开 但你的情况 每人帮你推上自己会通电 不大可能 还是检查接触问题吧
第4个回答  2011-10-29
过流了吧,
看看你是不是有热保护,也就是过流保护。