22问答网
所有问题
我们公司的电表读数总感觉小了,电流互感器采用的是3000/5的,电压是660V,而电表是3X380V有功电度表。
因为电压等级不对啊,因此通过变压器将660V转变为380V再接入到电表当中来,而互感器接在660V进线上,电表倍数是?600还是1038还是多少呢?
举报该问题
推荐答案 2011-10-28
如果你的用电是380V,你的电流互感器应该接在变压器之后。电表倍数是600
如果用电是660V,电表倍数是1038,但是,你的变压器可能会存在较大的角差,功率测量会不准确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/002f2STIC.html
其他回答
第1个回答 2011-10-29
电表倍数3000/5*2=1200倍
你的变压器精度可能不够,精度要达到0.2级
第2个回答 2011-10-28
倍率=电压 × 电流= 660V /380V × 3000/5
≈1042
第3个回答 2012-04-19
你用的电表和互感器都是正确的,不需要在转为380v计算,倍率是600。
相似回答
10kv的开关柜
,电流互感器
变比为
3000
/
5,
请问电量怎么算
答:
电流互感器变比:3000/5=600,10kv线路,应该还有
电压互感器
,变比:(10x1000)/100=100,两者之积就是抄见电度数应扩展的倍数。600x100=60000,真实电度数是 (本次抄表数-上次抄表数)x60000。
请问。通过
3000
/
5的电流互感器
和1000/
5的电压
互感器连到
电度表
上显示...
答:
你这种计量方法要三相
电流
基本上要平衡才行.因为你只计量一相电流.3000/5
电流互感器
用电度数是:600*100=60000kWH.1000/5电流互感器用电度数是:200*100=20000KWH
大家正在搜
带电压电流互感器的三相电表读数
带有电流互感器的电表怎么读数
有电流互感器的电表怎么读数接线图
接有电流互感器电表怎样读数
电流互感器坏了影响电表读数
电流互感器电表读数
电表读数怎么计算带电流互感器
电流互感器电表读数算法
3个互感器电表加电流表
相关问题
有一电压互感器其变比为3000/100,电压表读数为75V,...
、有一电压互感器其变比为3000/100,电压表读数为75V...
电流互感器是3000/5a接200/5的电能表可以吗
我公司有一2000KV变压器,额定电流2880A,母排电流互...
请问。通过3000/5的电流互感器和1000/5的电压互感器...
问个断路器和电流互感器的配合的问题?在图纸里看到的是断路器的...
电流互感器一般说的大小均指一次额定电流大小。用变比表示,(如...
2500/5的互感器和3000/5的电流表匹配吗