我们公司的电表读数总感觉小了,电流互感器采用的是3000/5的,电压是660V,而电表是3X380V有功电度表。

因为电压等级不对啊,因此通过变压器将660V转变为380V再接入到电表当中来,而互感器接在660V进线上,电表倍数是?600还是1038还是多少呢?

如果你的用电是380V,你的电流互感器应该接在变压器之后。电表倍数是600
如果用电是660V,电表倍数是1038,但是,你的变压器可能会存在较大的角差,功率测量会不准确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-29
电表倍数3000/5*2=1200倍
你的变压器精度可能不够,精度要达到0.2级
第2个回答  2011-10-28
倍率=电压 × 电流= 660V /380V × 3000/5
≈1042
第3个回答  2012-04-19
你用的电表和互感器都是正确的,不需要在转为380v计算,倍率是600。