第1个回答 2011-11-13
6kV改10kV,你是将原先△接的电机改为Y接了吗?
不管怎样,总之额定功率不是通过简单修改能够增加的,因此,你的额定功率应该还是按照350kW计算。
额定功率因数按0.85计算的话,你的电机的额定电流约22A,电流基本上不能再加了。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-11-04
你的电机现在的工作效率已经不高了,因为,电机都有额定的工作电压,电压的升高或降低都会降低电动机的负载率,对电动机的使用寿命影响很大。
对于你说的增加符合,这要看你的电动机的额定功率是多少,还要看看你所带设备的功率是多少,不过通过你给的电动机的功率可以看出,电机差不多已经到了满载,不能在增加负荷,否则会烧电机或降低电机使用寿命。
第3个回答 2011-11-01
电流不是主要的。要看绕组温度。
如果加强散热,可以加大负载,只要绕组温度不超过105度。电机就能安全运行。
可以采用大功率风扇冷却,外加电机外壳用冷水喷淋,甚至可以考虑在电机边上装设空调。一切为了给电机降水温。
第4个回答 2011-10-29
6KV电机是三角形接法,改成星形接法可接10KV
根据P=√3UIcosφ进行计算,电流I=350*1000/(1.732*11000*0.8)=22.96A
长时工作下,电流不宜超过23A.