电源防雷零线地线可否共用?

1.超声波流量计电源做防雷,安装40/1+N和20/1+N防雷模块个一枚。但是现场没有单独零线,都是从地线取,请问下这种情况我的电源零线和防雷模块接地可以是一根线吗?
2.超声波流量计的传感器用带屏蔽单芯同轴电缆作为信号线,仪表本身不允许在信号线里串避雷器,这样的话我的传感器端怎样做防雷呢,同轴电缆做接地要怎么做?
请指教!~~

零线 地线 完全不同的,不能混用,特别是防雷接地,混用可能适得其反。
同轴电缆屏蔽层一般情况两端接地即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-02
问题一我可以帮你回答,防雷接地线和保护接地线还有电源零线不可以共用,防雷接地线与它们之间最好保持直线三米以外的距离。问题二我不太懂,不好意思。
第2个回答  2011-11-02
防雷零线地线不可共用的.
第3个回答  2011-11-02
不可以的