温度变送器 pt100 ;4~20mA,-50~150度;要用电阻箱模拟一个50度,电阻箱加多少电阻?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-19
公式:PT100测量的当前温度=(PT100的阻值-100Ω)/0.385
也就是说,如果现在是50度的话,PT100的阻值=50*0.385+100欧姆=119.25欧姆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/00CX6fTC0.html
其他回答
第1个回答 2011-10-19
查一下分度表即可,我们就是这么做的。方便准确,比计算好一些。
注意电阻箱的导线长的话,尽量用三线式接法即可。
第2个回答 2011-10-20
国标 ITS-90 规定的 Pt100分度:
-50℃ 80.31Ω
0℃ 100.00Ω
50℃ 119.40Ω
100℃ 138.51Ω
150℃ 157.33Ω
相似回答
PT100温度
对照表
答:
PT100温度
对照表如下图:主要用于工业过程温度参数的测量和控制。带传感器的
变送器
通常由两部分组成:传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热
电阻;
信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的。因此信号转换器作为独立产品时也称为变送器),有些变...
pt100温度变送器4
mA对应温度
多少,20mA
对应温度多少
答:
4mA对应0
度,20mA
对应
150度,4
mA和29mA分别对应测量范围的最低温度和最高温度 铂
电阻温度变送器
直接安装于Pt100铂电阻接线盒内(与不同结构形式的铂电阻构成热电阻一体化温度变送器)将热
电阻Pt100
的电阻信号转化为二线制4-20mA输出。