关于电缆线屏蔽层的处理。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-03-10
电缆屏蔽层应单端接地,一般在柜侧接地,禁止双端接地(会产生环流对信号有干扰),传感器如本身有保护端子的话那是靠电缆连接至PLC而不是用屏蔽层连。九针头一般用三芯(2、3、5,2、3、9,3、4、9),第三芯就是焊屏蔽层的。
相似回答
关于电缆线屏蔽层的处理
。
答:
电缆屏蔽层应单端接地
,一般在柜侧接地,禁止双端接地(会产生环流对信号有干扰),传感器如本身有保护端子的话那是靠电缆连接至PLC而不是用屏蔽层连。九针头一般用三芯(2、3、5,2、3、9,3、4、9),第三芯就是焊屏蔽层的。
关于
10.5KV高压
电缆屏蔽
接地的问题
答:
在制作电缆头时,将钢铠和铜屏蔽层分开焊接接地
,是为了便于检测电缆内护层的好坏,在检测电缆护层时,钢铠与铜屏蔽间通上电压,如果能承受一定的电压就证明内护层是完好无损。如果没有这方面的要求,用不着检测电缆内护层,也可以将钢铠与铜屏蔽层连在一起接地(我们提倡分开引出后接地)。为什么高压...