采暖管道穿过防水墙时采取什么措施?

如题所述

采暖管道穿过防水墙时采取什么措施?
采暖管道穿过防水墙时要在防水墙上加柔性防水套管,采暖管道与柔性套管之间进行密封处理。

密封要求
1、当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵,做法见防水套管图集;柔性防水套管(A型)安装图。

2、柔性防水套管填料材料:沥青麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。

3、密封膏:聚硫密封膏、聚氨酯密封膏。

4、焊接结构尺寸公差与形位公差按照JB/T5000.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊,焊条型号E4303,牌号J422。焊缝坡口得基本形状于尺寸按照GB985-88执行。

5、当柔性防水套管采用卷制成型时,周长允许偏差为:D2 ≤600,D2>600±0.0035D2。

6、穿墙处混凝土墙壁厚应不小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5+200。

7、柔性防水套管套管的重量以L=300计算,如墙厚大于300时,应另行计算。

8、柔性防水套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇筑范围应比翼环直径(D5)大200,而且必须将套管一次浇筑于内墙。
柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内;柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。
一般在做水池的时候要用到套管,它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封,以致套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管,可以解决套管与墙壁之间的漏水,但不能解决套管与管道之间的密封,柔性防水套管正好可以解决两种问题。

套管可分为:普通套管--比要用的管道粗2-4厘米,固定在墙或板内,管道从中通过。柔性套管--就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性套管--就是套管与管道间用刚性材料封堵达到密封效果。防水套管--就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方(比如水池、化粪池、地下室等),就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼,这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体,不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-08
采暖管道穿过墙壁和楼板时
普通采暖管道安装需采用辅助材料,套管。
一般是房间采用镀锌铁皮套管,厨房、卫生间采用钢套管。
套管直径大小的选择原则是,当导管直径小于或等于65mm时,套管直径比导管直径大两号;
当导管直径在80mm以上时,则大一号。穿楼板套管上端高出地面20mm,套管下端与楼板面相平,安装穿墙套管时,两端应与墙壁装饰面平齐。
采暖管道直接穿墙用套套管的方式抵御墙体的结构压力等,但有一个问题是采暖管道的抵御氧化能力没有的道提升,较容易面临换管。
现在的穿墙采暖管道是直接采用刚性复合管道,刚性管道有曲弹矢量铝合金衬塑复合管道系统、不锈钢衬塑复合管、钢衬塑复合管,
方式是用刚性结构的管道直接穿墙供水与采暖管道相连,因为这三者材料生产工艺结构不同与采暖管道相连方式与效果有很大的区别。
曲弹矢量铝合金衬塑复合管材外为6063铝内衬塑PP-R、PE-RT、PB衬塑复合管管,施工时对比连接管件标识的承插深度剥去相应长度的外金属,剥去外金属皮内衬塑管通过专用曲弹矢量管件与相同材质采暖管道热熔承插连接,使采暖主管道完全隔离空气避免氧化、在采暖管道中全程热熔承插连接更有保障,相较与其他不同材质相连使用的卡扣等连接方式接口处更加安全。
不锈钢衬塑复合管材、钢衬塑复合管材目前市面上多为外金属内涂一层涉水材料、也有内衬塑塑料材质的,内衬塑材质相较与内涂塑一层涉水材料更有保障,但这两种管道目前采用卡扣式连接,穿墙后在与采暖管道相连时采用丝接连接件,一端与采暖管道熔接,一端与刚性管道卡扣等方式连接一起。由于都是不同的材质相连,丝接件的制作需要兼容两种不同材质及规格的连接方式,生产协调兼容问题时如果不细致后期较容易出事故。
第2个回答  2020-11-08
第3个回答  2020-11-08
卫生间的防水层如何进行设置
总体要求

卫生间的防水层至少应该做两遍。也就是说,在地暖施工之前,先做好一遍防水并经闭水试验验收合格。第二遍就是在地暖混凝土填充层施工完成以后,在做了一遍防水,并且这遍防水也要经验收合格才可以进行装饰装修。

同时大家还是注意,地暖保护层上铺贴地砖以后同样也要做一次闭水实验。以此来检测我们的装饰装修过程是否对地面防水造成了破坏。

第一点就是在卫生间过门处必须设置防水墙。在防水墙的内侧,要做好土建专业的防水。这样做的目的是为了防止卫生间内的积水渗透到绝热层里,并沿着绝热层渗入到其他的一些区域。大家都知道,水渗到其他的一些区域以后会形成大面积的渗漏。
第二点就是加热管道穿防水墙的地方必须设置防水套管。而且在防水套管的两侧要采取有效的密封措施。

漏水影响:我们在对卫生间的工程施工中,卫生间防水层的渗漏会造成下一层卫生间的屋顶和下一层其他房间的屋顶的大面积渗水,这样就会给楼下的用或造成很大的损失。所以说在施工过程中一定要严把卫生间的施工质量。

保证措施:我们为了保证我们卫生间的门口的地面比客厅的地面能够低最少10mm到15mm。我们可以采取减少卫生间地暖回填层的厚度,这样就有利于我们卫生间地面的装修的时候进行找坡。