消防立管过楼层时都需要安装套管吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-09-14
是的。这个消火栓规范明确规定的管道穿墙,楼板需要设置套管的。也就是GB50974-2814的12.3.19的第5款。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/00IT6TTT0IIX26hhS2.html
其他回答
第1个回答 2022-06-29
消防立管过楼层时都需要安装套管吗 需要的,这个根据要求的是穿越承重结构的需要设置刚套管壁厚不小于2mm的,穿越非承重结构的需要刚套管壁厚不小于1mm的。
本回答被网友采纳
相似回答
消防立管过楼层时都需要安装套管吗
答:
需要的
,这个根据要求的是穿越承重结构的需要设置刚套管壁厚不小于2mm的,穿越非承重结构的需要刚套管壁厚不小于1mm的。
消防
管道穿楼板
要
不要加
套管?
答:
消防管道穿楼板需要加套管
。消防管道里面的水是静水,不会产生冷凝水,所以不需要做冷凝水保温,穿越普通楼板时,有预留洞能正常施工,即可,不需要做钢套管。穿越防水要求的楼板、进外墙时,需要做刚性防水套管。地下室需要做防冻保温的管道穿越内墙(或楼板)时,需要做填料套管。所有要穿越有防止要求的地...
大家正在搜
铸铁管立管需要套管吗
卫生间排水管立管需要套管吗
排水立管需要加套管吗
消防立管穿套管要求
消防立管穿楼板套管
给水立管套管安装规范
消火立管的套管什么时候施工
立管套管吊装
卫生间立管套管要求
相关问题
消防立管过楼层时都需要安装套管吗
消防立面加压排烟管穿越楼层板要做套管吗?
钢板楼层消防管需要加套管吗?
消防管道穿楼板要不要加套管?
消防立管套管安装规范
消防立管安装时需的套管?套管有哪些作用?
消防管安装标准要求
高层建筑消防管道安装在管道井内时,是否要安装钢套管?