请教:有关风管耐火极限的问题
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-17
一般来讲就是截面周长*风管长度*损耗系数。
1、设矩形风管横截面长边为A,短边为B,长度为L
矩形风管面积=(A+B)*2*L*损耗系数
法兰及损耗系数一般为1.1.2数。
2、设圆形风管横截面直径为D,长度为L
圆形风管面积=
3.14*D*L*损耗系数
法兰及损耗系。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/00ITX2f6CSChh20Sh2.html
其他回答
第1个回答 2021-12-17
风管耐火极限型式检验报告
相似回答
加压送风管道未设置在管道井内时,加压送
风管道耐火极限
不应小于...
答:
【答案】:B 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251—20173.3.8—1,
未设置在管道井内加压送风管,其耐火极限不应小于1.00h
。本题答案为8。
风管耐火极限
对应厚度
答:
1、风管垂直安装,当单条风管长边尺寸≤800mm时,不应小于1.5mm;当单条风管长边尺寸≥800mm时,不应小于2mm
。2、风管水平安装,当单条风管长边尺寸≤2000mm时,不应小于1.5mm;当单条风管长边尺寸≥2000mm时,不应小于2mm。