ABB变频器报1009故障是怎么回事

ABB550变频器报1009故障??什么意思啊?

主要因为有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。

处理方法:先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果电压低于320V或输入电源缺相,则排除外部电源故障。如果输入电源正常可判断是变频器内部电压检测变压器故障或缺相保护故障。

变频器报1009故障最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热


扩展资料:

v/f控制方式,将使调速时的磁通与励磁电流基本不变。适用于工作转速不在低频段的一般恒转矩调速对象。

将p1300设为2,变频器工作于抛物线特性v/f控制方式,这种方式适用于风机、水泵类负载。这类负载的轴功率n近似地与转速n的3次方成正比。其转矩m近似地与转速n的平方成正比。对于这种负载,如果变频器的v/f特性是线性关系。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15
故障代码:1009,故障名称:PAR PCU 1
参数故障
故障描述及其解决方法:用于功率控制的参数值不一致,不正确的额定频率或转速,检查以下两项:
• 1 < (60 * 9907 MOTOR NOM FREQ / 9908 MOTOR NOM SPEED < 16
• 0.8 < 9908 MOTOR NOM SPEED /
(120 * 9907 MOTOR NOM FREQ / Motor Poles) < 0.992本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-10-27
多数都是转数设的不对
第3个回答  2011-10-27
参数
第4个回答  2011-10-27
电机额定频率或者额定转速设置对不对?