工业企业的配电柜(箱)的柜门和柜身都连接了PE线,求依据的标准。

知道引用的技术规范或者国家标准的请告诉我,本人困惑已久。
这个柜门和柜身相连依据的是什么

工业企业的配电柜(箱)的柜门和柜身都连接了PE线依据的标准:

1、建筑工地临时用电配电箱中N线是工作零线,PE是TN-S系统中与电源中性连接的保护接地线 ,它与设备外壳连接,该系统俗称三相五线制 。

2、线的作用是:使单相用电器能在系统中获得220V电压。

PE线的作用是:一旦设备漏电,电源的自动开关就会跳闸,切断电源,防止人体触电。


3、就是靠接地,因为原来那个门和柜体是通过门轴连接的,但是门轴并不可靠,而且门接地和箱体接地一个意思。

如果不接的话,就不能保证门和柜体的等电位,更重要的是和地保持等电位。

否则当门带电的时候而去拉门的时候会电死人的。

扩展资料:

工业企业的配电柜使用注意事项

1、对于操作员来说在进行操作之前必须要十分熟练配电柜的结构以及性能,且按照安全的操作规程进行操作,并穿戴好绝缘服装,使用绝缘工具进行操作。

2、但设备在运行时,要密切关注仪表的显示按照规定时间抄取表盘,且定期巡视检查有关瓷瓶、汽油设备油面和套管、母线、各种电气接头,如果有过热的情况要及时处理,避免发生安全事故。

3、而且要在醒目的位置悬挂标志牌,操作人员不仅仅要注意在操作之前注意事项,同时还需要在日常定期进行保养。

4、低压配电柜的定期保养主要是针对于配电装置进行检查和清扫,对操作机构动作灵活性以及辅助触头的分合应正确。

5、还要检查所有电器元件和附件的性能及固定情况,检查金属母线和接线端子防电化腐蚀和母线受压后的变形情况。

6、定期检查柱体接地装置是否良好,检查不动触头和固定触头中的线应一致、触头应该接触紧密并保证有足够的压力。

7、检查瓷瓶套管、各种电气接头和母线,检查各装置接续是否良好,工作要密切注意仪表的显示和各种电气接头是否有过热的状况。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22

    建筑工地临时用电配电箱中N线是工作零线,PE是TN-S系统中与电源中性连接的保护接地线 ,它与设备外壳连接,该系统俗称三相五线制 。

    线的作用是:使单相用电器能在系统中获得220V电压,
    PE线的作用是:一旦设备漏电,电源的自动开关就会跳闸,切断电源,防止人体触电。

第2个回答  2019-07-25
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 5. 1. 1 柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于 4平方毫米的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。
第3个回答  2012-02-22
这还要什么依据呀,就是可靠接地呀,你原来那个门和柜体是通过门轴连接的,但是门轴并不可靠,何况门还有依据呢,门接地和箱体接地一个意思。如果不接的话,就不能保证门和柜体的等电位,更重要的是和地保持等电位。否则当门带电的时候而去拉门的时候会电死人的。
第4个回答  2011-11-05
标准规定有仪表的活动门均应有可靠的接地保护,GB15576追问

求标准的章节,例如3.3.2.1