模板工程施工方案范本

如题所述

模板施工方案
目录
一、工程概况 2
二、材料质量要求 2
三、施工中模板系统的基本要求 2
四、模板系统设计及支撑设计的依据 3
五、主要施工方法 3
六、模板安装时应注意以下有关事项 3
七、质量安装标准 4
八、模板工程安全技术措施 6
A、梁模板(木支撑)计算书 7
B、板模板(木支撑)计算书 24

一、工程概况
××××工程工程;属于框架结构;地上5层;地下0层;建筑高度:18.90m;标准层层高:3.30m ;总建筑面积:2490.00平方米;总工期:0天;施工单位:×××工程有限公司。
本工程由×××投资建设,,××××建设工程有限公司组织施工;由××担任项目经理,××担任技术负责人。
二、材料质量要求
模板选用大型七合板,规格为1830Χ915Χ18MM,梁方木条选用截面为50Χ100MM,长2000MM的方木作为底楞木和托木搁栅。选用Φ70-80的杉原木作为支撑。
三、施工中模板系统的基本要求
1、方木条及支撑不得有弯曲变形、裂缝、腐烂现象。
2、保证结构的形状尺寸及相互位置的准确。
3、梁及楼板使用新板已周转一次板材。保证模板支撑具有足够的强度、刚度和稳定性,能够承受新浇砼质量和侧压力,以及考虑施工时各种荷载。
4、支撑系统应支承在坚实的基面上,使其不能下沉,保持稳定。
5、安装构造简单,装拆方便,不妨碍钢筋绑扎,并缝合严密,保证砼浇捣时无漏浆现象。
6、模板长向拼接应错开布置,以增强模板的整体刚度。
7、根据模板的荷载和部位的刚度布置支撑系统。
四、模板系统设计及支撑设计的依据
主要依据:
1、依据设计图纸,主要施工方法与进度计划,依据现行有关措施技术条件。
2、有关设计、施工规范、主要施工方法、质量评定要求。
3、模板工程技术安全交底及措施。
五、主要施工方法
(1)梁模板的安装:梁模板安装时,应在梁模下方地面上铺垫板,并按梁模长度等分顶撑间距,立中间部份的顶撑。顶撑底应打入木楔。安放侧板时,两头要钉牢在衬口档上,并在侧板底外侧铺上夹木,用夹木将两侧夹紧,并钉牢在顶撑帽木上,随即把斜撑钉牢。
次梁模板安装时,垂直待主梁模板安装完毕并校正后才能进行,其底板及侧板两头是钉牢在主梁模板缺口处的衬口档上。次梁模板的两侧板外侧要按搁栅底标高钉上托木。
梁模板安装时应校对正确,拉中线进行检查,复校各梁模中心位置是否对正,待平板模板安装后,检查并调整标高,将木楔钉牢在垫板上,各顶撑之间要设水平撑或剪刀撑,以保持顶撑的稳固可靠,当梁的跨度在4.0m或4.0m以上时,在梁模的跨中要起拱,起拱高度为梁板跨度的0.1%―0.3%。
(2)平板模板安装:平板模板安装时,先在梁模板的两侧板分别弹水平线,水平线标高应为平板底标高减去平板模板厚度及搁栅高度,然后按水平线钉上托木,托木上口与水平线相齐,再把靠梁模旁的搁栅行摆上,分搁栅间距,摆中间部份的搁栅,最后在搁栅上铺钉平板模板。为了方便于拆除换板,只在模板端部或接头处钉牢,中间尽量少钉。如用定型胶合板则铺在搁栅上即可。如中间设有牵杆撑及牵杆时,应在搁栅摆放前先将牵杆撑立起,将牵杠铺平。
平板模板铺好后,应进行模板面标高的水平全面检查复核标准,如有不符合,应进行调整准确。
六、模板安装时应注意以下有关事项
(1)梁模板安装时应注意以下有关事项:1)底层梁模支架的基土地面,应夯实平整,并要求设置垫木,要求排水顺畅,多层支设时,应使上、下层支柱在一条垂直线上,支柱下也顶设通长脚手板。2)梁模支柱的设置,由模板设计规定。模板支柱纵横方向的水平拉杆,剪刀撑等,均应按设计要求布置。3)整体组拼的梁模板,在吊装就位拉结支撑稳固后,方可脱钩。五级以上大风时应停止员装。4)由于空调等各种设备安装管道的要求,需要在模板上予留孔洞时,应尽量使穿梁管道分散,穿梁管道孔的位置应设置在梁中,以防削弱梁的截面,影响梁的承载能力。
(2)楼板模板施工注意事项:1)底层平面地面应夯实,并垫通长脚手板,楼面地面立支柱也应垫通长脚手板。采用多层支架换板时,上、下层支柱应在同一竖中心线上。2)订架支模时,要注意架体与支点的连接,防止滑动、架体应支承在通长的脚手板上,使支点形成一直线。

这个在 鲁文建筑论坛 里面有,鲁文建筑服务网里面很我关于模板的施工方案,你自己去那里要吧,文字的太多放这放不完给你的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-10
我觉得,用这个太浪费了。我们算算
用中铁绿建的超强复合模板

1、 规格超强复合模板,可根据尺寸定制周转次数30到50次。销售价格70元每平方是传统的一倍。但使用单价,传统模板5元/次平方。而超强复合模板1.75元/次平方。另外附加价值回收传统模板5%按废料处理。而超强复合模板50%。定制方面又能节约20%。在同等技术人工施工中。传统模板,浇筑后需要粉刷,而超强复合模板浇筑后不需要粉刷,误差可控制在3mm以内,达到无粉刷,这样又能节约粉刷中的材料费和人工费。15元/m²,大大的提高了经济价值、
2、 再次和传统竹胶模版,木模版,钢模板性能对比;阻燃性;B2阻燃性,可回收;超强复合木板可回收,他们都不可以回收。吸水变形;难变型,不易变形。脱模过程;容易脱模;如果在拆顶部模板时,支撑体系拆完后会自动脱落,定制;可定制, 他们都不可定制。耐腐耐酸优良。表面无需处理,最高可重复使用50次,所以能保证优良工程。
3、 这是检测报告。超强复合模板 是传统九层木模板静曲强度两倍。弹性模量三倍 。方料是传统木方料(规格都是4*6CM),静曲强度的三倍,所以我们的产品就是超强复合模板,超强复合方料。
4、 现在我们拿案例;正负零以上30层12万平方米的建筑群-框剪结构系数3.3的工程,按分包模式。财务预算对比
方案一 是采用传统低质木模板,周转次数五到六次43元一张。
12万/30层*3.3*6*43/1.67=204万
方案二 是采用能用十次的模板。48/张。制作现浇板和模板,柱和剪力墙使用超强复合模板,
板和梁用量=12万/30层*1.8*3*48/1.67=63万
柱和剪力墙用量=12万/30层*1.5*1*70=42万
合计用量=105万 两个方案对比节约50%。
选择中铁绿建吧 省事省钱