TN-S系统中,某旧电柜进线只有4线,能否把厂房钢结构与的配电柜PE连接,用来代替第5线?

厂房钢结构与其他多个配电箱的PE连接,我能否把它当做重复接地的保护零线,而不是直接接地体?这样就不用再多拉一根线了。顺便说一下,有浪涌保护,接地电阻也没问题。

TN-S系统是工作零线和保护零线完全分开的,某旧电柜进线只有4根线,能否把厂房钢结构与的配电柜PE连接,如果这4根线,没有保护零线,是决对不允许这样接的,这样接就变成了TT系统和TN系统混合运行了,而这样在供电系统中是决对不允许的。如果这4根线没有工作零线,有一根是保护零线,可以从钢结构上在拉一根线到配电柜的PE端子上,这样做就相当于保护零线重复接地,更加安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-30
这样不安全,如果漏电是不是整个厂房都带电。你在厂房里地下埋下地线,做接地线。这样安全。追问

但是厂房钢结构已经与其他多个配电箱的保护零线连接了?

第2个回答  2011-10-30
不行,原因是有大电流漏电,厂房钢结构带电,而没有绝缘保护,人一旦触及,就有可能造成伤害,就近咋个接地更安全。