新一级螺纹钢筋HPB300,用于板支座负筋时两端用弯钩么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-21
HPB钢筋是光圆型的一级钢筋,其fy值=210MPa 。
实际使用中,这种钢筋主要是用于箍筋,也用于剪力墙的水平筋和站筋(竖直钢筋),在使用过程中,大多都需要做弯钩处理。
其中包括HPB235和HPB300,235和300分别指其对应的屈服强度。
请注意:你写的新一级螺纹钢HPB300不是螺纹钢,是光圆型的一级钢筋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/00f2fSXCf.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-09-29
板支座负筋两端的弯钩其实并无受力作用,只是有一定有定位作用。
所以你有固定的方法,可以不用弯。
就像梁的负筋,因为有箍筋架起来,所以梁的负筋从未有弯钩。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-10-21
HPB300就是二级钢 作为板筋时是肯定要弯钩的
第3个回答 2016-04-20
用弯钩啊 ,除非你板负筋端头锚入梁里面不然都需要弯钩的
第4个回答 2011-10-21
三级钢也得锚固
相似回答
板筋受力
钢筋两端
要弯180°
弯钩
?
答:
所有热轧钢筋,
只有HPB300级钢筋端部需要180°弯钩
,这与锚固是不同的概念。板筋没有直锚情形存在。各种钢筋,板的端支座负筋是伸进梁到对边的梁筋内往下弯折15d锚固;板的端支座底筋是进入支座不少于5d且过中心线。楼板的负筋另端弯折90°后长为板厚减两保护层.你工地HPB300弯不出来180°的弯钩...
楼层的板面
负筋
的分布筋需要
弯钩
吗?
答:
当然要弯钩了
,加强锚固嘛。不是计算的,是规范要求的。说下,你说的“楼层的板面负筋的分布筋”有问题,怎么又是负筋又是分布筋的?反正都要弯钩的。分布筋规定是:截面积不应少于受力钢筋截面面积的百分之10,且每米宽度不少于3根,沿正负受力钢筋的内侧布置分布钢筋。我上面说的针对单向板。其他...
大家正在搜
螺纹10的钢筋一米多重
支座钢筋什么意思
不伸入支座的钢筋怎么表示
钢筋伸入支座是什么意思
梁支座钢筋长度怎么计算
25的螺纹钢筋一米多重
支座负筋
钢筋梁配筋图怎么看
梁支座负筋
相关问题
一级钢(板的负筋)进入支座是不是必须加180°弯钩?
板筋受力钢筋两端要弯180°弯钩?
农村自建房板筋用#7螺纹钢两端需要弯钩码?
板负筋 Ф8@200(8) 中括号中“8”是什么意思?图纸说...
板负筋为一级钢时需要二次弯折吗?
HPB300级钢筋什么情况下做180度弯钩?
钢筋算量中什么时候算弯钩?
算楼梯钢筋,当采用HPB300级钢筋时,分布筋的末端要做18...