想对一款电源进行改造,先看下电源照片,百度知道限制无法这里直接发,请看下面
http://hi.baidu.com/temps049/blog/item/8e31c72375c29c5fac4b5f7e.html
先问几个问题:
1,这个电源的外面一层铜皮是屏蔽作用?屏蔽什么的呢?
2,第二张照片中那层铜皮与输入地线和输出负极相连,是起什么作用?
3,已经有铜片将地线和负极短接了,为何第三张照片中有条黑线(红箭头所指)也连接着地线和负极?
4,第三张照片里有个黄颜色的变压器,用万用表量主绕组和次绕组之间有几十M欧的电阻,这个不是隔离变压器吗?为何主次绕组间有电阻,虽然很大。
然后是我的用途和改造想法。打算将这个电源打造成锂电池组充电器的电源。锂电池组有16节电池串联而成,每节电池用一个充电器独立充电,每个充电器的供电电源就由上面那个电源负责,就形成了16个“充电器+电源”组。由于锂电池组充电时仍然是互相串联着,那就是说每个“充电器+电源”组之间的正负极互相连接,这就要求“充电器+电源”组之间相互独立,不能有共地情况!又因为16个电源输入端需要接入市电的,并且电源的地线与电源的负极是想通的,充电器的负极又与电源负极相同,造成电池负极直接与地线相同,所以16个电源的地线是不能接入市电地线。现在接下来的问题就是:
5,现在电源的负极不能连接地线,铜片还是否有必要保留?
6,如果有必要保留,那是断开负极与铜片的连接让铜片与地线依然连接,还是断开铜片与地线的连接保持与负极连接
非常感谢你的回答。我可以确定,输出端的负极有根黑线直接连到接地端
追答那就直接的去掉地线。
“3,已经有铜片将地线和负极短接了,为何第三张照片中有条黑线(红箭头所指)也连接着地线和负极? ”